账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13333|回复: 11

[求助] 一类高层必须设置航空障碍灯?依据在何处?

[复制链接]
     
发表于 2014-7-11 17:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
33层住宅高层,审图人员在其他及建议处提出屋面设置航空障碍灯,请教此规定出自何处?
发表于 2014-7-11 17:31:15 | 显示全部楼层
一、 航空障碍灯设置的场所及范围《中华人民共和国民用航空法》及国家有关文件对障碍灯的设置有明确规定。
1、机场净空保护区的限高或超高建筑物应设置飞行障碍灯和标志。
2、航路上及飞行区周围影响飞行安全的人工及自然障碍物体应当设置飞行障碍灯及标志。
3、有可能影响飞行安全的地面高耸、高大建筑物和设施,应当设置飞行障碍灯和标志,并保持正常状态。
4、公安、消防、交通等部门在城市中建有停机坪,城市上空视为净空,城市中的高大建筑物 和构筑物也应设置障碍灯
     
发表于 2014-7-13 02:39:32 | 显示全部楼层
回复 1# taiyuntao


    航空障碍灯的设置分布
1 、障碍物就其障碍灯的设置应标志出障碍物的最高点和最边缘(即视高和视宽)。
2 、如果物体的顶部高出其周围地面 45 米以上,必须在其中间加设障碍灯,中间层的间距必须不大于 45 米并尽可能相等(城市中百米以上超高建筑物尤其要考虑中间层加设障碍灯)。地处城市和居民附近的建筑物设装中中间层障碍灯时,应考虑避免使居民感到不快。一般要求从地面只能看到散逸的光线。3 、外形广大的建筑群所设置的障碍灯应能从各个方位看出物体的轮廓,水平方向也可参考以 45m 左右的间距设置障碍灯。
4 、对于 90 米以上而不足 150 米高的建筑物、设施或拉线塔、楼顶等,应在其顶端设置中光强障碍灯,并为红色闪光。
5 、高于 150 米的超高物体(如广播电视塔、大跨越斜拉桥等)应在其顶端设置高光强障碍灯,并且应以中、高光强障碍灯配合使用。
-------------《民用机场飞行区技术标准( MH5001-2000 )》、国际民航组织颁发的《国际标准和建设措施一机场》附件 14 及中华人民共和国民用航空行业标准《航空障碍灯( MH/T6012-1999 )》
     
发表于 2014-7-13 09:03:35 | 显示全部楼层
现在差不多的高层建筑都设得有航空障碍灯,我认为很没必要。
     
发表于 2014-7-13 15:29:54 | 显示全部楼层
在项目可研阶段,设计院应与民航部门联系,做个报告,报批。
然后,设计图纸按照这个批复的报告设计。
     
发表于 2014-7-13 21:17:37 | 显示全部楼层
回复 5# 东海龙王


    还往民航部门报批?这么复杂?没有一个硬性的规范么
     
发表于 2014-7-14 07:56:54 | 显示全部楼层
补充3楼:《民用机场飞行区技术标准( MH5001-2000 )》已废止,现行版本为2006版。其中内容说得更专业一点。
     
发表于 2014-7-14 08:25:33 | 显示全部楼层
补充7楼:
http://www.bzfxw.com/soft/sort055/HKBZ/126236088.html
MH 中华人民共和国民用航空行业标准 MH 5001-2013 代替 MH 5001-2006 民用机场飞行区技术标准 Aerodrome technical standards 2013-07-31 发布 2013-08-01 实施。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-7-14 08:44:44 | 显示全部楼层
感谢8楼的提示,已找到2013版标准。
     
发表于 2014-7-14 09:21:18 | 显示全部楼层
好像这个问题一直是有规范没人管,要么做过的建筑所处区域都不算敏感
发表于 2014-7-14 09:37:45 | 显示全部楼层


见过的的航空障碍灯装设的都很奇怪。同样高度的建筑 左边小区装了 右边没有
超过45m的建筑 往往也就顶上设一个安慰奖 中间没有 特别是住宅小区 没见过中间装设的 对?错?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则