消防应急照明专题帖子汇总
依1楼设置热继。 热继整定值应为1.05*84/2=44A。 44A按道理来讲,就好能满足工程,需要,因为,星接是短时的,不是长时间运行。 这样设置与 在接触器前弄热继。1.05*84=88A。是等价的。 治学以诚 发表于 2014-7-2 14:07 登录/注册后可看大图
拿星接运行额定电流,来作为角接运行保护,是错误的。 根本就不对。 星只是起动过程,星接运行到额定值,运行数分钟,热继依42*1.05来弄,也不动作的。 相反,星接运行额定电流84/1.732作为角接运行保护,是保护不了电动机的。 在角接长时间运行时,过电流是长期的,而热继根本不会动作。 42*1.2=50安,2小时之内必须动作的。 而50*1.2=60安,2小时之内必须动作的。 这那里是保护,根本就是没设置保护。 治学以诚 发表于 2014-7-3 11:28 登录/注册后可看大图
施耐德,ABB均号称保护专家, 其实,也不过如此而已。 他们花了大钱顾问了一批砖家。只是中国,在这一方面的法律是空白。如果法律完整,凭他们的资料,就可以状告他们,产品质量缺陷,罚他们几个亿,是不成问题的。 治学以诚 发表于 2014-7-3 11:33 登录/注册后可看大图
星/三角启动问题,老诚的回答体现了“砖家”还是“专家”的水平? 1、热继整定值应为1.05*84/ ... 尺短寸长 发表于 2014-7-3 14:52 登录/注册后可看大图
老城说了“84是额定电流上,分到两根电缆上,一根分42电流” hbsjzsjy 发表于 2014-7-3 15:19 登录/注册后可看大图