会员登录
账号:
密码:
官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
(论坛)1328837043
(书屋)1043909791
稿件查询
1402167186
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
我要注册
首页
行业资讯
建筑电气杂志
投稿及稿件查询
网上书屋
企业园地
互动论坛
专题活动
人物专栏
搜索
搜索
热搜:
GB55037
GB55033
通用规范
电梯配电
备用照明
应急照明
接地
电气安全
充电桩
矿物绝缘电缆
机械应急启泵
排烟窗
本版
帖子
用户
建筑电气论坛-Building Electricity
»
建筑电气论坛
›
电气技术
›
建筑电气技术
›
关于防雷分级的一个有趣现象
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
楼主:
azbe
[问题探讨]
关于防雷分级的一个有趣现象
荐
[复制链接]
L1L2L3
L1L2L3
当前离线
积分
1891
IP卡
狗仔卡
发表于 2014-8-25 00:13:19
|
显示全部楼层
防雷分级是个乱写的数据,比如闪络次数DEHN是用推荐上升沿下降沿计数器统计的,当然可用高数西门子的FM 352-5 来统计,然后再用正态分布来统计分析雷击概率
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
我要注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
《建筑电气》文章讨论