账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6993|回复: 11

[规范条文] “自动消防设备”到底是什么定义

[复制链接]
     
发表于 2014-5-14 11:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新火规3.2.1条”仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统“,这里的”自动消防设备“究竟是哪些设备?自动点亮应急照明系统算不算?切除非消防电源算不算?要是这些也算,那基本上没有什么建筑可以做区域报警系统了

4.1.6条”需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的与逻辑组合“,如果做了区域报警系统,此时没有做消控室,很可能连值班室都没有,但是可能会存在某些小房间内部仅有一个探测器。这时候的切非消防电源、点亮应急照明也需要两个独立的触发信号的话,有哪些措施实现?房间内起火阴燃,只可能有一个探测器报警,此时没有消控室、值班室的话,不会有人工确认过程,要等到另一个独立的触发信号,有些难度,很可能那时火灾已经发展的很大了。
     
发表于 2017-5-15 09:49:31 | 显示全部楼层
怎么没大师回答啊?我也想知道啊
发表于 2017-5-15 10:26:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-15 10:28:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-15 10:30:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-15 10:32:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-15 10:34:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-5-15 11:14:42 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-5-15 10:32
目前,还有不存在消防电话与消防广播的  报警系统吗?
所有的报警系统,都必须设置防电话与消防广播,如何 ...

“目前,还有不存在消防电话与消防广播的  报警系统吗?” 诚版这句话是疑问还是反问?试举例 一个几百平米的歌舞厅,设置了机械排烟(100%的自动消防设备),就有必要设消防电话广播,就必须设消控室?
发表于 2017-5-15 11:17:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-15 11:20:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-5-15 11:22:33 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-5-15 11:17
50116-98时,只设置探测器与警报器,即可,此即为区域报警系统。
50116-2013时,只设置探测器与警报器,已 ...

再举例 一个几百平米的歌舞厅,没有机械排烟等其它自动消防设备(当然还可以有声光报警和切非),就不能按区域报警系统考虑了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则