我越俎代庖,一一回复楼主: 一、3.1.7“超过100m的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器…….等设备不应跨越避难层。”而3.2.3-2条规定,控制器只能设在消防控制室内。 我的问题是:控制器除了设在消防控制室内,还可以设在何处? 答复:无手动硬线控制要求的联动控制器,可以不设在消防控制室内。 大鼻山 发表于 2014-5-7 17:57 登录/注册后可看大图
什么叫没有手控要求的? 治学以诚 发表于 2014-5-7 18:47 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
大鼻山可以对集中、控制中心这两种报警系统的控制器,举例说一下,哪种情况下的报警、联动控制器可以不设置在消防控制室内。 尺短寸长 发表于 2014-5-7 18:44 登录/注册后可看大图
比方说,如果控制器只去联动卷帘门、防火门、气体灭火啥的,它就不必设在消防控制室。 大鼻山 发表于 2014-5-7 18:53 登录/注册后可看大图
做设计之前,得先去深圳拜访一下您,您的话得印成语录本。才行。 治学以诚 发表于 2014-5-7 18:55 登录/注册后可看大图
一个前提“无手动硬线控制要求” 再套一个前提“如果控制器只去联动卷帘门、防火门、气体灭火啥”不算。 ... 治学以诚 发表于 2014-5-7 18:57 登录/注册后可看大图
不许我发言,是不? 大鼻山 发表于 2014-5-7 18:57 登录/注册后可看大图