丁总骂98火规不负责任。老夫也只哂笑了。 治学以诚 发表于 2014-5-7 15:49 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
我越俎代庖,一一回复楼主: 一、3.1.7“超过100m的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器…….等设备不应跨越避难层。”而3.2.3-2条规定,控制器只能设在消防控制室内。 我的问题是:控制器除了设在消防控制室内,还可以设在何处? 答复:无手动硬线控制要求的联动控制器,可以不设在消防控制室内。 大鼻山 发表于 2014-5-7 17:57 登录/注册后可看大图
二、3.2.1-1“仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统” 我的问题是:(1)消防应急照明和疏散指示系统是否属于自动消防设备(按规定应属消防设备)。(2)仅设区域报警系统的建筑发生火灾时是否需要联动强制点亮疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,若需联动,则不存在区域报警系统;若不需联动,发生火灾时是否影响人员疏散和消防工作。 答复:消防应急照明和疏散指示系统显然不属于自动消防设备(除非有人打憋) 大鼻山 发表于 2014-5-7 17:59 登录/注册后可看大图
三、3.2.1-2“不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备…….,并应设置一个消防控制室。” 消防控制室须有专人值班,每栋建筑均设一个消防控制室有些情况下难以做到,并且会占用很多人力资源。 我的问题是:处于同一管理机构的建筑群中的多栋建筑是否可以合用一个消防控制室。 答复:规范是要求若采用集中控制系统(全楼),设置一个消防控制室即可;而你若采用控制中心报警系统,显然就执行3.2.1-3了,而不是执行你说的3.2.1-2. 大鼻山 发表于 2014-5-7 18:04 登录/注册后可看大图