账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 890214

[问题探讨] 转载对新火规《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—2013意见

 火... [复制链接]
     
发表于 2014-4-6 10:12:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-4-6 10:34 编辑


看来大鼻山是拥护 GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》编制者丁总和王主编的想法和思路的。{:dizzy:}

消火栓按钮直接启泵是不是该“遭天谴”,暂放一边不论;消火栓按钮直接启泵是不是“很重要很关键”,也暂放一边不说。
下面我们来看看时间节点和各规范间的相互关系——

第一种状态:
2014-5-1 之后,至 GB 50016-201X (合并版)发布之日
因为 2005 年《高规》的“强标”和 2006 年《建规》的“强条”,都有“消火栓按钮直接启泵”的相关规定,直接导致设计人员无所适从。
暂时一片混乱。

第二种状态:
GB 50016-201X (合并版)发布之日始
第 1 种情况——
GB 50016-201X (合并版)依旧有“消火栓按钮直接启泵”的相关规定,GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》惨淡收场。
第 2 种情况——
GB 50016-201X (合并版)在某些人的“不懈努力”下,终于取消了“消火栓按钮直接启泵”的相关规定,GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》扬眉吐气。
可问题接踵而至:
建筑物内有火灾自动报警系统,根据 GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》做设计;
建筑物内无火灾自动报警系统,根据什么做设计?
想通了没?
搞笑了,建筑物内无火灾自动报警系统,还是得根据 GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》做设计(GB 50116-2013 成“万金油”了)。

PS1
GB 50116-2013 条文说明:
当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。
PS2
别说 GB 50016-201X (合并版)不可能取消“消火栓按钮直接启泵”相关规定哦,GB 50016-201X (2013年的合并版报批稿)还真看不见这些内容了嘢。{:sweat:}

PS3
将来有意思了,建筑物内无火灾自动报警系统,这个消火栓按钮不是由给排水专业设计,可能得由电气设计人员来做来选:
人家给排水专业的规范规定章节,没规定的呀,是你电气规范 GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》明确要求的。
有意思:无火灾自动报警系统的建筑工程,却来看 GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》做设计。哪门子道理啊?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-4-6 10:19:53 | 显示全部楼层
不过,GB 50016-201X (合并版)编制人员有幸看见上帖,完全可以做亡羊补牢的事,就赶紧补上一句(赶紧赶紧):
建筑物消火栓系统,应满足下列要求:
……
当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵;
当建筑物内有火灾自动报警系统时,按 GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》有关规定设计。

O(∩_∩)O哈哈哈~
电气设计人员有福喽!
发表于 2014-4-6 10:33:45 | 显示全部楼层
原来的按钮直接启泵,本来就是遭天谴的规定。取消很应该啊
大鼻山 发表于 2014-4-5 22:30


赞同!所谓“直接”,条文解释中就是“迅速、远距离”启泵,通过火灾报警系统已能实现迅速、远距离启泵,再加上消控室已有直接手动线,何必再搞个按钮启泵线。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 清醒

查看全部评分

发表于 2014-4-6 10:36:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-6 10:38:01 | 显示全部楼层
10D标准图集又不是规范未必正确,几乎没有一个报警系统生产厂家是用~220作直接手动线的。
     
发表于 2014-4-6 10:42:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-4-6 10:51 编辑

回复 52# yueyue

第一,无火灾自动报警系统的情况呢?
第二,有火灾自动报警系统的情况下,允许不设“消火栓按钮直接启泵”和不应设“消火栓按钮直接启泵”,完全是两个不同的概念。

老诚说得很清楚了。
建筑物内无论有没有“火灾自动报警系统”,对临时高压的消火栓系统而言,“消火栓按钮直接启泵”最为“简单和可靠”。
     
发表于 2014-4-6 10:44:00 | 显示全部楼层
回复 54# yueyue

这又是另一回事了。
发表于 2014-4-6 10:52:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-6 10:55:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-6 10:57:18 | 显示全部楼层
消控室已有直接手动线,起用是有条件的,即
1、自动起泵失败。(有消防栓10D起泵系统,几乎不可能起泵失败)
2、人必须去泵房切换转换开关。治学以诚 发表于 2014-4-6 10:52


这是编制者的语文水平问题。
若是他真敢这么想……

我不敢往下想。
发表于 2014-4-6 10:58:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-6 11:04:05 | 显示全部楼层
起泵系统:坚强、多重、简单。
治学以诚 发表于 2014-4-2 09:05

原来的按钮直接启泵,本来就是遭天谴的规定。取消很应该啊
大鼻山 发表于 2014-4-5 22:30


绝对赞同老诚版主的观点,坚决反对鼻总对于“按钮直接启泵”的认识。
消火栓按钮直接启泵,是保证了“启泵系统:坚强、多重、简单”的原则,还是该“遭天谴”,不是一句主观臆断就定论了。这需要分析,老诚版主是给出了“启泵系统:坚强、多重、简单”设置原则分析过程了的,必须鼓掌!

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
大鼻山 + 1 想清楚再发言

查看全部评分

     
发表于 2014-4-6 11:07:47 | 显示全部楼层
回复 61# yangyang7201

必须鼓掌!
发表于 2014-4-6 11:11:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-6 11:13:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-28 09:36 , Processed in 0.120317 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表