账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 890214

[问题探讨] 转载对新火规《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—2013意见

 火... [复制链接]
发表于 2014-5-30 11:01:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-1 20:17:04 | 显示全部楼层
图当然不可能这么画,请仔细阅读规范条文,规范只是说压力开关起泵不受消防联动控制器手动自动状态影响,可没说不受水泵控制箱手自动转换开关的影响。
KA4,移到SF位置,并联连接,满足4.2.1条,这样混蛋的条文也能编得出来。
治学以诚 发表于 2014-4-19 10:13
发表于 2014-6-1 20:32:15 | 显示全部楼层
这个方案的思路确实是很好的思路,但没有哪种方案能保证100%没问题。笔者曾经去施工单位做过调研,就有工程人员反应,说玻璃砸开之后,按钮能弹起,电路切断,但是原先被吸合的触点却不能正常释放,导致不能起泵,分析原因,有锈蚀的,有磁化的,没有证据证明产品不合格,可能跟环境有关,总之工程人员很郑重的反映了这个问题,而且不止一次遇到。
24伏交流继电器吸合前,线路电压低于线圈吸合电压85%不能可靠吸合。
吸合以后,维持吸合状态,只需要不低于 ...
治学以诚 发表于 2014-4-15 18:45
发表于 2014-6-1 20:36:19 | 显示全部楼层
你对消防很熟,不代表别人和你一样熟,其实我觉得规范这句话的意思就是强调,必须直接进控制柜,而不经过联动控制器,在你看来是废话,在一些没经验的设计师眼里未必。
压力开关,就一常开点,直接进泵控制柜了。那里还有什么联动控制器?
能影响压力开关是否作用的,只有转 ...
治学以诚 发表于 2014-4-23 09:49
发表于 2014-6-1 21:01:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-1 21:05:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-1 21:25:30 | 显示全部楼层
跟你交流真是费劲,我只能说,转换开关在手动挡,压力开关肯定是不能起泵了,你如果设计成手动档压力开关也能起泵,那是大错特错,你画不出正确电路图不代表别人画不出来。
你又不懂,瞎插话有什么意思?
1、手动。只有起停按钮,当打到手动档时。没有任何联动功能。只能人,用手 ...
治学以诚 发表于 2014-6-1 21:01
发表于 2014-6-1 21:31:01 | 显示全部楼层
事实胜于雄辩,你分析再多也没用,没释放就是没释放。
吸合的,只要失电,一定能释放,弹簧力对抗电磁力。没有电磁力,弹簧力一定保证释放。
不释放,应当是没 ...
治学以诚 发表于 2014-6-1 21:05
发表于 2014-6-2 09:09:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-2 09:12:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-2 09:38:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-2 09:50:24 | 显示全部楼层
你在回复别人帖子之前起码把别人的话看清楚再回行么,我说A,你偏批判B的错误。我是不是一开始就说了有锈蚀,有磁化,自然就是说触头粘连了
我再说一遍,没有什么方案能保证100%有效,你认为可能断线,我说接触器触头可能无法正常释放,这都是存在的。
另外你反复说按照新规范,按下消火栓起泵按钮不能立即启泵云云,如果你不是带有色眼镜看待新规范的话,请你仔细想想,新规范,包括水专业10月1日实施的新规范规定了压力开关、流量开关、报警阀可以直接启动消火栓泵,这是什么意思,意思是说你根本不需要按消火栓按钮,只要把消火栓阀门打开,消火栓泵就会启动。你不要再说这种方式依赖外部电路,不可靠之类的话,因为湿式和干式系统自喷系统一直都是这么做的,消火栓系统是借鉴了自喷系统的启泵方式而已。咱们电专业还给消火栓按钮留了后路,允许通过联动控制器起泵,按照水专业的新规范,这条路都想给堵死。

发表于 2014-6-2 09:59:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-2 10:01:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-2 10:16:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-28 09:48 , Processed in 0.111875 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表