账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 890214

[问题探讨] 转载对新火规《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—2013意见

 火... [复制链接]
发表于 2014-4-26 16:11:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-26 16:12:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-26 16:25:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-26 16:25:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-26 17:05:53 | 显示全部楼层
有人有点稀里糊涂,把喷洒泵和消火栓按钮也捏在一起?!
     
发表于 2014-4-26 17:13:54 | 显示全部楼层
根据新版《火规》,消火栓泵其实具有三种启动方式:
1、联锁控制:压力开关的直接现场启泵(压力开关信号不需进入消防控制室!);
2、联动控制:消火栓按钮动作信号,经总线至消防控制室再来联动控制水泵(是在上述措施1失效时才发挥作用);
3、手动控制:在消防控制室的手动控制盘,进行远程启停消火栓泵(用在上述1、2失效时)。(备注:新火规对此表述,存纰漏
     
发表于 2014-4-26 17:16:09 | 显示全部楼层
但是有点可惜,新规范的正文对于“联锁控制”和“联动控制”出现混淆表述,可能导致部分语意令人费解。
发表于 2014-4-26 17:33:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-26 17:34:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-26 17:41:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-26 17:44:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-5-1 14:23:59 | 显示全部楼层
11.2.5“当合用同一线槽时,”何谓线槽?是否带盖?是否应采用规范用语“槽盒”?
     
发表于 2014-5-28 18:41:52 | 显示全部楼层
{:titter:}{:titter:}回复 20# woshichuizi
     
发表于 2014-5-28 19:18:06 | 显示全部楼层
回复 34# ffpdilt


    34楼说的太牵强了。
1、新版火规则明确了启泵按钮必须要经过火警联动盘才能启泵,不得直接启泵,已经说明“不得直接启泵”,你还认为和建规、高规没冲突?那为何执行老火规的时候你必须设置四芯手动启泵线呢?
2、规范的制定,应该是为了起到火灾刚发生时报警、疏散、联动控制灭火的目的,最大限度的保证人民的生命和财产安全。这里是在讨论新规范是否合理,存在哪些问题,而你却说“这个对于设计人员来说,根本不是问题,至于说疏散是否踩踏的问题,根本不是我等草根应该考虑的问题,我们只要按照规范设计就是了。”这可是人命关天的事!我承认,只要你继续干电气设计这一行,新规范必须要执行,可是这是在讨论问题好不好?
3、“穿过”不是你想那么解释就可以的,审图的可不是你这么认为,他们考虑的是:无关管线一律不得进入。
4、“具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。这个保护对象,可以是一个小区,一个建筑物,一个工厂。。。。。这个还有问题么?”你就是这么理解的?{:sweat:}这可是大问题,起码你连什么是保护对象都不明白,保护对象是针对建筑物而言,而不是小区或者厂区,如你理解,小区或厂区里的树木、景观水池岂不是都要保护?注意“具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室”这句话里面有个“中”字。
发表于 2014-5-30 10:38:35 | 显示全部楼层
回复 217# wh843995607

    200点是指探测器和模块的总数不能超过200点。100点是指模块的总数不能超过100点。不冲突。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-31 01:18 , Processed in 0.073234 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表