[问题探讨] 转载对新火规《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—2013意见

 火... [复制链接]
     
发表于 2014-4-25 23:32:31 | 显示全部楼层
你发现的问题发出来,下一站的同行再问
小菜 发表于 2014-4-25 22:38


杭州和上海的朋友,准备接棒……
发表于 2014-4-26 09:27:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-26 09:40:40 | 显示全部楼层
5.2 压力开关无法直接启动泵。压力开关直接启动泵是为了防止联动系统故障而无法实施自动启动泵。一些工程中采用将 压力开关信号通过模块接入总线,在报警主机内编程联动消防水泵启动泵,这样做失去了规 范规定的压力开关直接连锁启动供水泵的意义。实
治学以诚 发表于 2014-4-26 09:27

丁组长说的顺序则相反。他认为:压力开关直接启泵优先,而火灾报警系统的联动启泵则为冗余(备用)措施——仅在前者失败时才发挥启泵作用。
发表于 2014-4-26 09:45:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-26 12:37:14 | 显示全部楼层
我赞同“压力开关直接启动泵优先”,因为这是显而易见的道理:对于喷淋系统,其喷淋头受热融化后开始喷水,导致水管内压力降低,压力开关动作,从而直接联动喷洒泵开启、持续供水。
     
发表于 2014-4-26 13:10:51 | 显示全部楼层
虽然他对报警系统一无知。但是,我保证他是个好人,我也肯定,他没有看过《欲望酒店》。
治学以诚 发表于 2014-4-26 09:45

万一恰是你自己对报警系统很无知呢?
时刻去想着踩别人,自己就能晋升一格了?
发表于 2014-4-26 15:20:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-26 15:26:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-26 15:29:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-26 15:56:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-26 15:58:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-26 16:00:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-26 16:01:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-26 16:07:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-26 16:08:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽