账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[电气资讯] 天朝建筑电气实录

   火.. [复制链接]
     
发表于 2014-7-31 16:38:32 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-7-31 16:02
实录23

《建筑设计防火规范》(2014年4月报批稿)

明显火规范围比较大哈,充分促进就业。

建批稿设置条件:
火灾自动报警系统+自动灭火系统;
火灾自动报警系统+机械防(排)烟设施;

     
发表于 2014-7-31 16:51:56 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-7-31 16:02
实录23

《建筑设计防火规范》(2014年4月报批稿)

GB50116-2013宣贯时,有人问到GB50116-2013的某些条款与现行《建规》、《高规》条款冲突、矛盾怎么办,丁组长回复“已和建规/高规规范组沟通。它们出版后,不会与《火规》矛盾。”

看来沟通的结果不咋地。。。。。。
     
发表于 2014-7-31 16:57:55 | 显示全部楼层
好像上次王金元来重庆的演讲,楼主贴出来的系统图
     
发表于 2014-8-1 15:35:55 | 显示全部楼层
出线回路无疑增加很多,成本上升,房价上涨……
     
发表于 2014-8-1 15:37:01 | 显示全部楼层
最后还是消费者买单
发表于 2014-8-1 15:40:12 | 显示全部楼层
哈哈,不怕做不到,就怕想不到!
     
 楼主| 发表于 2015-1-7 10:07:43 | 显示全部楼层
实录24

《建筑设计防火规范》(2014年X月报批稿)

1025.jpg
     
 楼主| 发表于 2015-2-12 17:12:14 | 显示全部楼层
实录25

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-29092-1-1.html
GB50974-2014第11.0.12:消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵,机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作。问题一:这个应急启泵功能如何实现?问题二:如何保证机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作?

hbsjzsjy 发表于 2014-10-11 11:47
条文解释:11.0.12 本条为强制性条文,必须严格执行。压力开关、流量开关等弱电信号和硬拉线是通过继电器来自动启动消防泵的,如果弱电信号因故障或继电器故障不能自动或手动启动消防泵时,应依靠消防泵房设置的机械应急启动装置启动消防泵。当消防泵控制柜内的控制线路发生故障而不能使消防水泵自动启动时,若立即进行排除线路故障的修理会受到人员素质、时间上的限制,所以在消防发生的紧急情况下是不可能发生的。为此本条的规定使得消防水泵只要在供电正常的情况下,无论控制线路如何都能强制启动,以保证火灾扑救的及时性。该机械应急启动装置在操作时必须由被授权的人员来进行,且此时从报警到消防水泵的正常运转的时间不应大于5分钟,这个时间包含了管理人员从控制室至消防泵房的时间,以及水泵从启动到正常工作的时间。


yuanfen010 发表于 2015-1-23 09:33
丁宏军讲座里说,其实这个没必要设。如果非要满足这条的要求,就在系统图上加上一句话:选择通过CCC认证的配电柜,即可。

hbsjzsjy 发表于 2015-2-12 15:56
这个解读谁能看懂?

_4FZ[}7H2G[6}J@XJ1_S41F.png


或许只有丁主编和老诚版主能够解惑或PK。




     
 楼主| 发表于 2015-2-13 00:08:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2015-2-13 21:18 编辑

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-29092-9-1.html

尺短寸长 发表于 2015-2-12 23:54
很想很想知道,中南院主编的《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 实施指南对“机械应急启泵功能”的解读及知识普及——


1)是电气还是水专业专家的所作所为?


2)其知识普及中提到的什么“上下两排按钮(真能编),上面……24V(220V不行?违反哪条规定?),启动时需满足额定电流的7倍(非周期分量不用考虑了?咋想的啊?)”、“下面……软启动……额定电流的3倍(人家消防泵不能全压直接启动了吗?10D303-3也没有消防泵软启动方案了”,啥意思?
这些知识点好奇葩好奇葩耶。


3)“理解此处机械应急启泵,就是旧法的手动合闸,专家认为是拉绳启泵”——O(∩_∩)O哈哈哈~!!!
到底是“此处机械应急启泵,就是旧法的手动合闸”的理解正确还是“专家认为是拉绳启泵”靠谱?一头雾水!!!
这个“专家认为是拉绳启泵”是啥专家呢?哪个或哪些专家?


4)“可提给电气专业参考”——嗯,漏底喽,看来不是电气专业人士的解读。
拜托编排这个解读的“专家”,不敢说请教,但至少咨询一下电气专业,还是应该的、必要的吧?


5)不知老诚版主看后,有啥想法。老诚老诚,不想说上两句?{:lol:}

尺短寸长 发表于 2015-2-12 23:56
启动时需满足额定电流的7倍——

人家星、三角启动呢?{:lol:}

     
发表于 2015-2-13 11:04:38 | 显示全部楼层
看上去好复杂!
     
 楼主| 发表于 2015-2-15 09:48:01 | 显示全部楼层
实录26

http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=29673
[问题探讨] 14X505-1 联动控制图示的一点疑问
14X505-1《火灾自动报警系统设计规范》图示(P27、P29)
27.jpg
29.jpg

因小失大,弄巧成拙。
千万注意,禁用上图。

尺短寸长 发表于 2015-2-3 18:03
论文补充——
5 喷淋消防泵的就地手动控制和自动控制问题
从图6还可发现新《火规》图示中的一用一备喷淋消防泵,在就地手动控制和自动控制环节存在下列问题:
一是喷淋消防泵在就地手动控制(SAC位于手动位置,处于检修、运维状态)时,当按下启泵按钮SF1后,水泵一旦运转,想让水泵停止运行,按停泵按钮SS1是无效的,因为消防控制室手动控制的“启/停控制”环节已被接通,且此时水泵电机出现过载也不能停运。故必须事先通知消防控制室值班人员按下停泵按钮SF3,使其手动控制处于停泵状态,此时就地手动控制停泵按钮SS1和水泵电机过载停运功能才能生效。
二是喷淋消防泵在自动控制(SAC位于“用1#备2#”位置,处于正常工作状态;SAC位于“用2#备1#”位置,1#和2#常、备用泵互换,情况类同)时,1#喷淋消防泵(常用泵)自动投运后,也因为消防控制室手动控制的“启/停控制”环节被接通,水泵电机出现过载不能停运。
三是因为1#喷淋消防泵(常用泵)自动投运后水泵电机出现过载不能停运,导致2#喷淋消防泵(备用泵)自动延时投运无法实现,消防泵一用一备的功能完全失效。
上述二、三这两个问题是致命错误,导致新《火规》图示中(P27)的湿式系统控制原理图绝对不可用于实际建筑工程,若参考使用,将遗祸无穷。


     
 楼主| 发表于 2015-2-15 09:49:34 | 显示全部楼层
湿式消火栓系统,如出一辙。{:dizzy:}
     
 楼主| 发表于 2015-2-28 13:31:26 | 显示全部楼层
实录27
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=29793&pid=168521&page=1&extra=#pid168521

O(∩_∩)O~

神啊!

JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》中的规定,如出一辙。{:tongue:}
F1.jpg
F2.jpg

居然还有会议纪要撑腰——{:sweat:}
《民规》研讨会纪要
F3.jpg
F4.jpg
     
 楼主| 发表于 2015-2-28 13:40:18 | 显示全部楼层
83# 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 实施指南中的(规范条文)解读和 88# 《民规》研讨会纪要中的(规范条文)解释,可谓“神”级说明——登峰造极,无人能及。
     
 楼主| 发表于 2015-2-28 17:23:36 | 显示全部楼层
实录28

http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=29799#lastpost

hbsjzsjy 发表于 20 分钟前
依据GB50058-2014第3.2.1条规定,柴油电站的储油间属于爆炸危险区域,采用非防爆照明不满足该规范第5.2.2条的规定。
审图人员怎么从3.2.1条中读出了柴油电站的储油间属于爆炸危险区域来的?

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-3 00:57 , Processed in 0.075799 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表