[求助] 消火栓按钮控制回路的安全电压问题

[复制链接]
     
发表于 2014-3-14 08:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-3-14 08:31 编辑

如题

JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》
JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》
规定消火栓泵按钮、信号灯控制回路电压应采用50V以下的安全电压。

01D303-3《常用水泵控制电路图》
10D303-3《常用水泵控制电路图》
控制电压 AC24V

除此以外,还有哪本规范有“消火栓按钮直接接于消防水泵控制回路时,应采用50V以下的安全电压”的类似规定?
     
 楼主| 发表于 2014-3-14 17:33:13 | 显示全部楼层
不分析缘由,只寻找规范。

似乎没有哎。{:funk:}
发表于 2014-3-18 17:20:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 chenshisheji 于 2014-3-18 17:22 编辑

回复 1# 尺短寸长

尺总 GB 16806 中对消火栓按钮的要求是36V 不知对无FAS的系统是否有效。。。
条文 4.12.1.1
GB 16806-2006 消防联动控制系统.part1.rar (1.2 MB, 下载次数: 4)
GB 16806-2006 消防联动控制系统.part2.rar (1.15 MB, 下载次数: 5)

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 谢谢!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2014-3-18 17:34:36 | 显示全部楼层
回复 3# chenshisheji

3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
消防联动控制系统
火灾自动报警系统中……

玩完,对无FAS的系统,不具制约力。