对于应急照明时间180分钟的备用照明,不少人选用自带电池的应急灯,要求灯具自带的电池供电180分钟。这种做法合适吗?电池体积多大?如何安装?请高手指点。
     
发表于 2014-3-10 13:29:25 | 显示全部楼层
不合适,我的做法是 重要的消防设备间及变配电间照明就近取电自设备机房双切箱 无论什么状态消防设备间双切箱必定有电 以满足180分钟要求
     
发表于 2014-3-10 14:55:04 | 显示全部楼层
自带蓄电池要应急180分钟,有明知不可为而为之,不顾行不行先敷衍规范条文的意思。
     
 楼主| 发表于 2014-3-10 19:35:32 | 显示全部楼层
回复 2# xiaouqi


    这种做法简单可靠,我支持这种做法。
发表于 2014-3-11 10:17:40 | 显示全部楼层
如有备用发电机则无必要
发表于 2014-3-11 10:34:50 | 显示全部楼层
我们 是双电源加蓄电池
     
发表于 2014-3-11 10:44:29 | 显示全部楼层
人防区域这种做法好像不允许  不知道为什么