账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13485|回复: 7

[求助] 火灾危险环境屋面彩钢板做接闪器问题

[复制链接]
     
发表于 2014-3-5 10:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
工程中碰到很多丙类仓库,为火灾危险环境,屋面为单层0.6mm彩钢板,彩钢板下敷设难燃玻璃棉。在这种情况下,能利用彩钢板做接闪器吗?对于规范,我是这么理解的:

根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中第5.2.7条: 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列规定:
1) 板间的连接应是持久的电气贯通,可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。
2) 金属板下面无易燃物品时,铅板的厚度不应小于 2mm,不锈钢、热镀锌钢、钛和铜板的厚度不应小于 0 .5mm,铝板的厚度不应小于 0.65mm,锌板的厚度不应小于 0.7 mm。
3) 金属板下面有易燃物品时,不锈钢、热镀锌钢和钛板的厚度不应小于 4 mm,铜板的厚度不应小于 5 mm,铝板的厚度不应小于 7 mm。   
4)金属板无绝缘被覆层。
这一条的条文解释里特别说明(158页):近年来,经常采用一种夹有非易燃物保温层的双金属板做成的屋面板(彩板)。在这种情况下,只要上层金属板的厚度满足本条第2款的要求就可以,因为雷击只会将上层金属板融化穿孔,不会击到下层金属板,而且上层金属板的融化物受到下层金属板的阻挡,不会滴落到下层金属板的下方。要强调的是,夹层的物质必须是非易燃物且选用高级别的阻燃类别。

根据上面两条依据,本工程金属板下有易燃物品(火灾危险场所),如果采用金属板做接闪器,金属板厚度应不小于4mm。本工程屋面彩钢板做不到这一点。如果仅仅采用单层金属板做防雷接闪器,如果雷电击中金属板,形成的高温溶液有可能会滴落下来,若滴在易燃物上可能会造成火灾。因此,从规范上来将,本工程屋面彩钢板应做避雷带或避雷针。问题是,屋面彩钢板做接闪带很麻烦,按照图集做,有漏水的可能。如果只是用预制混凝土砌块,上面固定接闪带支架,大风吹来很容易倒,效果不好。两种方式维护都很麻烦。业主也不希望做接闪带。如果不做,有的地方审图也能通过。

各位是如何看待这个问题的?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2014-3-5 12:47:48 | 显示全部楼层
易燃和可燃是同一概念?有火灾危险就是易燃物么,,
下面有易燃物品自然要按照规范说的双层金属屋面板+难燃材料夹层,不然还是做避雷带,,
图集有做法,不必考虑麻烦和漏水,,
     
 楼主| 发表于 2014-3-5 20:56:27 | 显示全部楼层
回复 2# panrqkk
谢谢!可燃和易燃是有区别。看了建筑设计防火规范里的条文说明,似乎丙类都是可燃物。
     
发表于 2014-3-6 11:14:44 | 显示全部楼层
呵呵,如果是可燃物就不必如此严格,,除非防雷规范不遵循防火规范的燃烧物的分类
     
发表于 2014-3-9 18:38:55 | 显示全部楼层
规范解释的很清楚啊。0.5mm就满足要求了,不用另做接闪器。
     
发表于 2014-3-10 17:00:35 | 显示全部楼层
易燃、难燃、可燃、不燃
具体还是得看规范,2012版说得很细致,细致到电气人无法hold住
     
发表于 2015-4-27 09:53:37 | 显示全部楼层
2012是什么规范,求赐教。
     
发表于 2022-6-30 08:37:58 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则