账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: wh843995607

[求助] 一个市政路灯系统图的疑惑

 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2014-2-27 17:56:23 | 显示全部楼层
回复 35# 尺短寸长


    尺短前辈,http://wenku.baidu.com/link?url=BL76LP1hVxHEbqHIBnm-2544IfEejb1eNaZxjcoj4MQ6rDQPTLgW-rPsY0nPChxg7cZ3g1ZeVdOLvlMD5S9xjkxvbf1P64x0zqQgR3-gnBa,这个是三相还是单相的啊,还是都能用啊。
 楼主| 发表于 2014-2-27 18:00:43 | 显示全部楼层
回复 90# 尺短寸长


    尺短前辈,交流接触器是不是只有三相啊,我手头一般环宇的样本,好像只有三相的啊。
 楼主| 发表于 2014-2-27 18:22:51 | 显示全部楼层
LED的启动电流就是正常工作电流吧。
     
发表于 2014-2-28 13:06:27 | 显示全部楼层


没做过交通信号灯设计,个人分析了下,交通信号灯是三个灯,所以就4根线,人行两个颜色就3根线,也不知对不对
     
发表于 2014-3-6 10:01:30 | 显示全部楼层
回复 82# 尺短寸长


    是啊 为嘛呢 也是个疑虑啊 B类不是挺好的  灵敏度高点  却都不常用
发表于 2014-3-6 13:35:16 | 显示全部楼层
回95# lyzzb :是啊 为嘛呢 也是个疑虑啊 B类不是挺好的  灵敏度高点  却都不常用

   大多数灯具都有尖峰电流。
   100W白帜灯正常工作时是纯电阻负载,220V电压时阻值为R=〈U*U〉/W=〈220*220〉/100=484Ω,而用万能表测得冷态电阻为36Ω,相差484/36=13.44倍,当然启动峰值最大〈接入时电压是峰值时〉相差13.44*√2=19倍

   气体放电灯本身工作电压低,一般用电感降压,所以呈感性,功率因数很低,一般采用就地补偿,在输入端并接补偿电容。冷态时电容二端电压为零,启动瞬间处于短路状况,如无其它技术措施,启动峰值比白帜灯更大。

   能不能用B型脱扣微断,还要看光源启动时间,即启动过程特性,会不会与微断特性曲线相交。
     
发表于 2014-3-6 14:46:17 | 显示全部楼层
回复 95# lyzzb

白炽灯、卤钨灯:10-12倍(照明线路的计算电流)
其他光源:         4-7倍(照明线路的计算电流)
发表于 2014-3-7 13:41:56 | 显示全部楼层
回97# 尺短寸长 :

   像白帜灯一类常见家用电器,不能光用本本主义的东西,只要动手测量一下冷态电阻,也即通电瞬间的电阻,根据欧姆定率可简单得到启动瞬时冲击电流结果。

   “其他光源:         4-7倍(照明线路的计算电流)”,这种说法有二个问题。
   一,真的如此,则C型微断不能用了,因为C型微断最小瞬时脱扣电流值为 5In,低规过流保护公式,容许IB=In,那需用D型了。
   二,峰值电流所指有多种含义,光源〈灯头〉接入端、灯具〈含启动和镇流装置〉接入端、包含就地功率补偿电容的负载。早期对就地功率因数补偿没有强制要求,气体放电灯具有的没有功率因数补偿的,4-7倍指在上述三种情况中哪一种下的数据,有谁能指明?保护电器要求第三种情况下的数据,4-7倍是吗?
   有功率补偿电容时,启动瞬时冲击电流可用过渡过程理论或充放电原理求得,本本上的数据能否经得起检验?
     
发表于 2014-3-7 14:51:01 | 显示全部楼层
Kk3=6

C16为例,带载不得超0.8X16=12.8A
16X5/12.8=6.25>6

B16不能确保。
除非降容至:8A
发表于 2014-3-7 19:06:16 | 显示全部楼层
回99# 尺短寸长 :C16为例,带载不得超0.8X16=12.8A

   0.8是什么东西?哪一种规范和理论,超越和否定《低规》过负荷保护的公式IB≤In≤Iz。是不是新创造发明?

   12.8A应该是计算电流IB,C16的Iz=16A,12.8A与16A不符合IB≤In≤Iz中等号关系,如果0.8是对的,那么IB≤In≤Iz是错的。这种结论对于熟知规范的人来说,不可思虑。
     
发表于 2014-3-7 19:41:30 | 显示全部楼层
不可思虑。{:smile:}
发表于 2014-3-9 18:47:41 | 显示全部楼层
回101# 尺短寸长 :不可思虑。

   不理解?
   
    看来对低规过负荷保护第一公式理解不透,对断路器为什么有B、C、D脱扣特性不了解。

   顺着99#举例的思路,举一个类似例子。
   如果负载线路计算电流为14A时,按你的思路要选用C20。但是应选D16,D16已能满足保护要求。
   C20与D16差别在,前者需用4平方毫米配电线,后者只要2.54平方毫米线就够了。

   在确定整定电流值时,必须考虑In≤Iz,决不能用所谓的降容系数增大In,决不能用B脱扣特性降容来替代其他脱扣特性类型的断路器。

   说不可思虑,对于刚入行者还说得过起,对于专家来说,连这起码知识也不理解,感到吃惊。
     
发表于 2014-3-9 19:19:47 | 显示全部楼层
有意思。

又来一位开帽子工厂的。
发表于 2014-3-9 19:44:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-9 19:46:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-1 07:16 , Processed in 0.070920 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表