楼主: 北方郎

[问题探讨] 变电所一点接地做法 王厚余

 火.. [复制链接]
     
发表于 2014-1-21 16:43:48 | 显示全部楼层
包括王老、凌总,甚至IEC,还把变压器中性点那根线叫“PEN线”(或类似PEN),这明显是与“一点接地”自相矛盾。
     
发表于 2014-1-21 16:50:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2014-1-21 17:21 编辑

所谓一点接地(以2台变压器为例),应当是指:2台变压器中性点出来的N线(干线),分别与低压屏内的“类似PEN”干线连通;该“类似PEN干线”,再仅与低压屏内的PE干线在某一点作连通。在此过程中,不排除PE干线本身可以多次接地,但"类似PEN"干线只有那么一次接地机会。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-1-21 16:57:33 | 显示全部楼层
按鼻总的说法,一点接地后只能采用TN-S系统了?
     
发表于 2014-1-21 17:06:57 | 显示全部楼层
谁错谁对,自有公论。
     
发表于 2014-1-21 17:22:37 | 显示全部楼层
     
发表于 2014-1-21 17:28:03 | 显示全部楼层
谁错谁对,自有公论。
秋石 发表于 2014-1-21 17:06


秋实认为1楼的图正确否?
     
发表于 2014-1-21 17:29:34 | 显示全部楼层
我核心要提的观点是:一点接地中,刚从变压器中性点出来的那根线,理应被称呼为“N线”;但它一旦引到低压屏内部之后,为了照顾与TN和TT系统的术语呼应,它改称作“类似PEN线”,似乎较为合适。

如果是“纯粹PEN线”,则可以多处、多点地作PE和N的连接(显然,不允许“类似PEN线”如此作为)
     
发表于 2014-1-21 17:38:46 | 显示全部楼层
我之所以一再强调——从变压器中性点出来的那根线,理应被称呼为“N线”,是想说明一件事:在一点接地中,变压器中性点必须和变压器金属外壳是绝缘的
如果谁硬说它是“PEN”,则非常容易误解为——变压器中性点和变压器金属外壳要连通——而这,是“一点接地”所绝对不允许的。
     
发表于 2014-1-21 17:42:34 | 显示全部楼层
还有一点,低压屏内的“类似PEN干线”也必须和通长低压屏金属外壳绝缘,仅在一点与低压屏内PE干线接通。唯有如此,才算真正实现“一点接地”。
     
发表于 2014-1-21 17:43:48 | 显示全部楼层
至于PE干线嘛,则可以多处、多点接地。
     
发表于 2014-1-21 17:48:34 | 显示全部楼层
我之所以一再强调——从变压器中性点出来的那根线,理应被称呼为“N线”,是想说明一件事:在一点接地中,变 ...
大鼻山 发表于 2014-1-21 17:38


1楼图31D要点b就是这个意思吧?
     
发表于 2014-1-21 17:50:18 | 显示全部楼层
大家很容易就发会发现,当2台变压器不在同一变电所内时,“一点接地”实施难度较大。
发表于 2014-1-21 18:30:00 | 显示全部楼层
PEN接过一次地后还能叫PEN吗?我挺费解的.
     
发表于 2014-1-21 23:02:19 | 显示全部楼层
1楼图31D要点b就是这个意思吧?
hbsjzsjy 发表于 2014-1-21 17:48

我刚看了一遍。是这意思
     
发表于 2014-1-21 23:04:44 | 显示全部楼层
PEN接过一次地后还能叫PEN吗?我挺费解的.
bsdi 发表于 2014-1-21 18:30

我的用词是“类似PEN"(且仅指未进行接地时的PEN),不是PEN