账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17229|回复: 32

[问题探讨] 请问线槽中不同照明支路能否共用一根接地线?

  [复制链接]
     
发表于 2013-12-24 16:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问线槽中不同照明支路能否共用一根接地线?依据是什么?
     
发表于 2013-12-24 16:46:49 | 显示全部楼层
回复 1# simbar

不可共用PE!
每个出线微断根据本回路PE来整定,千万不能共用PE。其二,TN系统中断PE危害巨大,影响共用PE的所有回路。
     
发表于 2013-12-24 17:25:46 | 显示全部楼层
没觉得不可以。PE只在故障时起作用,不必考虑有两个及以上的回路同时发生故障。
     
发表于 2013-12-24 17:26:56 | 显示全部楼层
PE不断可以采取多种措施满足
发表于 2013-12-24 20:40:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-12-24 20:42 编辑

在设计不合理的情况下,单相接地故障时微断不动作,PE线末端上有约220V/2=110V电压,PE比N粗还能低点。

这个东西会蔓延到两个回路的外壳上。


楼主觉得好玩吗,你敢不敢设计用裸的PE试一下
发表于 2013-12-24 20:51:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-24 20:52:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-12-25 09:30:25 | 显示全部楼层
回复 5# yu990921

你的意思是一套设备一根PE吗
     
发表于 2013-12-25 10:47:06 | 显示全部楼层
回复 7# 治学以诚


    诚版是针对楼主问题的答复吗
发表于 2013-12-25 10:52:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-12-25 11:16 编辑

照明选C特性微断的时候,TN系统切除单相接地故障的时间,规定是不是不大于0.4s(也许不是),按照0.4s查一下微断的曲线,

大家看看需要多大的电流倍数才能保证0.4s内动作?

再回头看看自己的设计是否都满足了0.4s切断,是否选对了微断的类型?

规范规定的自然是安全的,问题是是不是每个设计人每个院的总工都一直在关注并保证这个切断时间


切断时间达到了秒级甚至几十秒,是不是有点小危险
     
 楼主| 发表于 2013-12-26 07:49:48 | 显示全部楼层
越来越不明白了
     
 楼主| 发表于 2013-12-26 08:07:21 | 显示全部楼层
先说明一下,假设 照明回路用BV-2.5,不是移动灯具,是固定的灯具——16A断路器保护,对于固定设备,切断接地故障应不大于5S吧,至于说断线,不共用也可能断,以前设计都是两根照明线,现在是三根,其实工程中有多少是用三根的?现在就是从理论和规范上研究一下,这样作行不行?还希望各位说得明白。
发表于 2013-12-26 12:35:46 | 显示全部楼层
结合7楼的数据40A,和10楼的思想理论。分析:

前提:终端照明回路,保护选用C16A微断,线路选用3X2.5导线。
当发生单相接地故障,假定L线、PE线故障电流是40A(2.5In)时,查C型微断时间电流曲线表,可知微断动作时间约20秒。

这样按两个终端照明回路共用PE线的做法的话,一旦有一个灯发生上述单相接地故障,在微断动作之前(20秒)的时间内,两个回路的PE线及其所有灯具外壳都将有危险电压。如果是更多的回路共用PE线,在这段时间内,将是更多回路的PE线及其所有灯具外壳都将有危险电压。

所以,不能共用。
发表于 2013-12-26 13:42:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-26 13:44:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则