账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9740|回复: 19

[求助] 关于电动机的效率

  [复制链接]
     
发表于 2013-12-20 10:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 lichengjian 于 2013-12-20 11:17 编辑

对于电动机来说,Pe为输出功率,根据公式Pe=根3*U*I*cosΦ,这时求出的电流应该是电动机的工作电流,而不是输入电流。但平时我们一般取此电流作为电动机的输入电流来选择断路器与电缆,如果计入电动机的效率,那么输入电流会比它稍大,问题:什么样的电动机才会考虑效率?如水泵,排烟风机等效率值一般取多少?
发表于 2013-12-20 11:08:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 Sullivan 于 2013-12-20 12:00 编辑

QQ截图20131220113606.png

看电动机的实际铭牌,额定功率=1.732*额定电压*额定电流*功率因数*电动机效率,这是额定工况下电动机输出的最大安全功率。你帖子中关于电流的描述有点混乱,不知道怎么回答,输入输出,只有功率有变化,电流无变化,除非变频器,可能出现输入电流大于输出电流的情况。
     
 楼主| 发表于 2013-12-25 11:39:40 | 显示全部楼层
回复 2# Sullivan

第二遍看你的贴子我才稍稍看懂一些:额定功率=输出功率;输入功率=输出功率/效率。但对于电流的计算,我翻开《民用建筑电气计算示例》第67页,由公式中得出输入电流计算需要计入效率。以前在计算时并不计效率,因此而疑惑。
     
发表于 2013-12-25 11:53:34 | 显示全部楼层
回复 3# lichengjian

要考虑效率,平时设计选择导体、电器时一般留有裕量。
     
发表于 2013-12-25 11:54:48 | 显示全部楼层
回复 1# lichengjian

另外负荷计算不要求精确,直接使用电动机额定功率是可以的。
发表于 2013-12-27 02:06:34 | 显示全部楼层



    那说明以前你计算电动机电流根本就是错误的计算。
     
发表于 2013-12-27 07:10:38 | 显示全部楼层
选电动机之前已经考虑了效率,而不是选了电动机再考虑效率
     
 楼主| 发表于 2013-12-27 09:06:14 | 显示全部楼层
回复 7# zhenry

设备在选择电动机的时候按流量确定了功率,也就确定了输出功率,比如11KW这个数字,因此在选择断路器和线缆的时候,应计入效率。可是这个效率值在计算的时候取多少合适,望您指点
发表于 2013-12-27 09:50:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-27 10:07:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-27 11:43:54 | 显示全部楼层
回复  zhenry

设备在选择电动机的时候按流量确定了功率,也就确定了输出功率,比如11KW这个数字,因此在 ...
lichengjian 发表于 2013-12-27 09:06



概念很乱,你楼上说的“选电动机之前已经考虑了效率”,我理解应该是指电动机拖动的机械设备的效率,是用来计算机械设备所需轴功率时考虑的。电动机额定电流计算是利用电动机本身的效率值,这是电动机的固有参数,电动机的效率及功率因数在各厂家样本和电动机铭牌上都有标注,各厂家略有差别,国家相关节能规范也有限值要求,比如你说的11kW电动机,你没说明极数,我们按最常见的Y2-160M-4考虑,额定功率11kW、额定电压380V、效率88%、功率因数0.85,额定电流=11/0.38/1.732/0.88/0.85=22.3A,选择导线及保护元件就按此电流值;实际应用时直接查手册、查样本即可,只要知道这些参数的相互对应关系即可。更进一步的涉及高等数学概率论的计算你就得和版主探讨了,在下无能为了。

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
lichengjian + 2 效率0.88,这就是我想要的,再高深的目前也 ...

查看全部评分

发表于 2013-12-27 15:11:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-1-2 08:26:39 | 显示全部楼层
从这个问题提问至今已有十天之久,每每在做电动机配电时总感到模糊。昨天晚上突然意识到,很多设计院以电流的1.1倍或1.25倍为准选择断路器,这里的1.1倍和1.25倍才是效率的体现,1.1与1.25分别是效率值为0.9与0.8,电动机因构造不同而效率值不同;按电流倍数选择断路器并不因为电动机过载,波动等原因,而是效率值的计入。
发表于 2014-1-2 09:35:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 Sullivan 于 2014-1-2 09:38 编辑
从这个问题提问至今已有十天之久,每每在做电动机配电时总感到模糊。昨天晚上突然意识到,很多设计院以电流 ...
lichengjian 发表于 2014-1-2 08:26



    你理解的不对,按1.1或者1.25倍选择断路器顶多算一陈旧的习惯,与电动机效率无关,与电动机保护元件的选择标准也没什么关系。
     
 楼主| 发表于 2014-7-10 11:29:18 | 显示全部楼层
回复 14# Sullivan

再次阅读感觉以前的问题有些肤浅,思维只停留在错误的习惯上而不敢改变
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则