账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: zhaoxincyj

[问题探讨] 火灾时,电梯电源切吗?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-11-7 22:22:29 | 显示全部楼层
你别瞎扯了。
多台电梯,一台一台的停,等最后一台停妥了,再去切非,想一想是简单的,你给个实施方案来看。
消防软件得怎么样改一改,才能实现,你给个修改方案来看看。

消防切非,切火灾区域的非,电梯机房是非火灾区域, 为什么要切?
治学以诚 发表于 2013-11-7 17:29


“聪敏”的老诚版主,还否认切非能实施吗?

为什么要切?
老诚版主认为“消防切非,切火灾区域的非”,这句又丢三落四不提,得反问老诚一句:按老诚版主的逻辑,“非火灾区域”的电梯,干嘛要“迫降”?
     
发表于 2013-11-7 22:23:53 | 显示全部楼层
回复 5# 东海龙王
他是没救了。
夜郎自大。自以为什么都懂,但是,连半点道理也讲不出来。
一会这个误导人,一会那个误导人。
也不知他凭着什么有这份自信。只会说一些瞎话,不会努力去证明别人的观点对错,也不会努力去证明自己的观点正确。总之,是一个什么都不懂的人。没救了。
1、电梯迫降,他不懂,瞎说一通。
2、医用电源,他不懂,瞎说一通。
3、爆炸环境,他不懂,瞎说一通。
4、TT系统安全,他不懂,瞎说一通。

......
几乎看不到他到底懂点什么。
治学以诚 发表于 2013-11-7 15:34


1、电梯迫降,他不懂,瞎说一通。
说完了“1、电梯迫降”,有请老诚版主继续说说下面三个,是如何“瞎说一通”的。{:49:}

2、医用电源,他不懂,瞎说一通。
3、爆炸环境,他不懂,瞎说一通。
4、TT系统安全,他不懂,瞎说一通。
     
发表于 2013-11-8 09:26:38 | 显示全部楼层
作为也是一个什么都不大懂的看客,总结一下诚版关于电梯迫降的观点:1. 电梯控制箱无法提供平层开门反馈信号;2. 电梯迫降后不必切电。第一个观点主要是看电梯厂家(由制造规范约束)是否能够满足报警设计规范要求,尚有待证实;2.第二个观点是对已有规范条文有异议,可以讨论,但目前还是需要按规范执行的。但只要1能满足,2也能做到。顺便问下,诚版做设计时,火灾情况下,是否考虑切生活泵房,冷冻机房或屋顶热泵的电源(如果都不属于火灾区域时)
     
发表于 2013-11-8 13:42:55 | 显示全部楼层
感谢各位大大讲解
     
发表于 2013-11-8 14:48:13 | 显示全部楼层
迫降后切除
发表于 2013-11-18 22:10:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-11-19 08:08:56 | 显示全部楼层


zhaoxincyj 2013-10-16 11:16
前辈,请问:火灾时,非消防电梯电源切吗?要切的话,迫降到首层怎么实现啊?谢谢!

尺短寸长 2013-10-16 11:46
FAS经联动控制模块控制电梯迫降,电梯平层后,再反馈一个信号给FAS,FAS再经另一个控制模块切断电梯电源。
需要设置两个联动控制模块,就能满足规范“切断电源”的规定要求。


zhaoxincyj 2013-10-16 14:20
那我们在做的其实是需要两个模块的吧?

尺短寸长 2013-10-16 14:26
我院都做两个。
不设置两个,做不到满足规范要求。

但实际上,设置一个模块不切除电梯电源,危害可能也不一定大:火灾信号不解除,普通客梯迫降至首层后,打开电梯门,它就不再运行了。
但是,切断这个普通客梯电源,则彻底杜绝不可预计的危害,比较可靠。


zhaoxincyj 2013-10-16 14:27
恩恩,谢谢前辈

尺短寸长 2013-10-16 14:31
消防电梯只需要一个联动控制模块。

zhaoxincyj 2013-10-17 08:41
恩,消防无需切非

zhaoxincyj 2013-10-17 09:23
前辈,我不知需不需要和其它切非表示方法区分开来,你画图的时候直接加分励模块还是加分励模块后写明迫降后切非?

尺短寸长 2013-10-17 10:21
配电开关配分励脱扣单元。

平层信号取自电梯控制箱(厂家供货)。
FAS注明:
发生火灾,所有电梯迫降至首层(不包括转换层。PS:有转换层不可能迫降至首层);
非消防电梯平层后,FAS接受平层信号切断该非消防电梯电源。


zhaoxincyj 2013-10-26 17:43
恩恩,好的哈!
     
发表于 2013-11-19 08:13:59 | 显示全部楼层
回复 112# 治学以诚

我只是纠缠在,大家如何错了。
我多次亲临现场考察电梯消防控制。只知道,迫降后,不会特意切电梯电源的。
切非,可能出在迫降前,也可能出在迫降后,是统一的切非动作,不是特别去切电梯的。


切非,可能出在迫降前——为什么?
切非,也可能出在迫降后——凭啥?
是统一的切非动作——开国际玩笑吗?
不是特别去切电梯的——难道是老诚版主定的这个特别规矩?
     
发表于 2013-11-19 08:17:45 | 显示全部楼层
1、电梯迫降,他不懂,瞎说一通。
说完了“1、电梯迫降”,有请老诚版主继续说说下面三个,是如何“瞎说一通”的。{:49:}

2、医用电源,他不懂,瞎说一通。
3、爆炸环境,他不懂,瞎说一通。
4、TT系统安全,他不懂,瞎说一通。

就先从医用电源,他不懂,瞎说一通说起吧。{:smile:}
发表于 2013-11-20 09:42:57 | 显示全部楼层
回复 12# rainmen_73
懂了
{:smile:}
     
发表于 2018-11-21 09:32:20 | 显示全部楼层
看完了整个帖子,感觉  尺短寸长说的好在理,为他点赞!!!!
     
发表于 2023-12-6 17:16:30 | 显示全部楼层
sgf2002 发表于 2013-10-16 14:04
配电箱电源切断 一定要在迫降之后,否则断电了如何迫降?(只有断电自动平层容易实现,且要增加投资 ...

比较认同在电梯控制箱实现消防联动迫降后断电,不建议在配电箱切,消防设备逻辑关系上实现比较麻烦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则