账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: zhaoxincyj

[问题探讨] 火灾时,电梯电源切吗?

 火.. [复制链接]
发表于 2013-10-21 15:40:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-10-21 16:05:10 | 显示全部楼层
厉害厉害,老诚版主将与“切断电源”无关的一篇《消防电梯与消控中心的联动实现》论文放上来,不知想说明什么东西。

佩服佩服。
     
发表于 2013-10-21 16:10:17 | 显示全部楼层
这篇《消防电梯与消控中心的联动实现》不知何年所写,其中“可喜的是目前越来越多的用户和相关部门都强烈要求电梯要提供消防迫降反馈信号”之描述,纯属多余,GB 50116-98 早就有明确规定的。

GB 50116-98
6.3.1.9 消防控制室在确认火灾后,应能控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。
     
发表于 2013-10-21 16:11:21 | 显示全部楼层
GB 50116-98 的缺陷,仅在于:没有说清楚转换层。
发表于 2013-10-22 13:38:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-22 13:51:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-22 15:32:36 | 显示全部楼层
审图大爷喜欢抠民规的字眼,我来学习的。
     
发表于 2013-10-23 08:19:05 | 显示全部楼层
海湾的两个模块,只是产品设计的原因,算不得学问,松江就只用一个模块控制及返回。
"一、GST-LD-8302特点  
GST-LD-8302型切换模块专门用来与GST-LD-8301型模块配合使用,实现对现场大电流(直流)启动设备的控制及交流220V设备的转换控制,以防由于使用GST-LD-8301型模块直接控制设备造成将交流电源引入控制系统总线的危险。  
本模块为非编码模块,不可直接与控制器总线连接,只能由GST-LD-8301模块控制。模块具有一对常开、常闭输出触点。"
     
发表于 2013-10-23 08:27:39 | 显示全部楼层
看了陈先生的文章,恰恰印证了迫降完成后才返回信号才是正确的做法,只是电梯厂都偷懒不去实现而已。
发表于 2013-10-23 08:51:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-10-23 08:53:35 | 显示全部楼层
海湾的两个模块,只是产品设计的原因,算不得学问,松江就只用一个模块控制及返回。
"一、GST-LD-8302特点 ...
小菜 发表于 2013-10-23 08:19


这个8302切换模块说到底其实也就是一个直流控制线圈的中间继电器吧
     
发表于 2013-10-23 09:51:30 | 显示全部楼层
回复 10# hbsjzsjy


    逻辑表不画,但逻辑关系都是说明的,应该可以吧
     
发表于 2013-10-23 10:28:14 | 显示全部楼层
回复  hbsjzsjy


    逻辑表不画,但逻辑关系都是说明的,应该可以吧
z405664385 发表于 2013-10-23 09:51


当然可以,请问你的施工图设计是否把所有逻辑关系都表达清楚了呢?
发表于 2013-10-23 11:33:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-10-24 14:46:32 | 显示全部楼层
回复 5# hbsjzsjy

设计图纸中只要表达了消防模块,说明中交代联动顺序要求即可,具体可由系统编程实现
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则