账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 30285|回复: 27

[求助] 风机房,水泵房等设备用房,用设置插座吗

  [复制链接]
发表于 2013-9-28 10:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
风机房,水泵房等设备用房,用设置插座吗?如果要设置应该出自哪个配电箱?望大师们指教呀!
发表于 2013-9-28 11:42:14 | 显示全部楼层
第二问骇死人啊。。。。。。
     
发表于 2013-9-28 13:49:31 | 显示全部楼层
设置检修配电箱就行了  检修箱里可以配插座  也可以不配
 楼主| 发表于 2013-9-28 14:10:39 | 显示全部楼层
回复 3# xkh721218


    专门设置检修配电箱,太浪费吧,就一两个回路,可以像电梯机房一样出自机房双切箱吗
 楼主| 发表于 2013-9-28 14:13:34 | 显示全部楼层
回复 1# 978088431


    只想知道应该怎么做?
     
发表于 2013-9-28 14:17:35 | 显示全部楼层
我们这要求公共区域,因为传说检修会拉掉机房总开关
 楼主| 发表于 2013-9-28 15:10:06 | 显示全部楼层
回复 6# 老康阁楼


    可以电梯机房也可以出插座回路呀,如果从一般照明配电箱出的话:例如车库有的风机房离车库一般照明配电箱很远,如果出一回插座回路太远了
     
发表于 2013-9-28 15:50:29 | 显示全部楼层
对没错,我们这车库就这样的不设检修配电箱的,原则上机房检修插座2个,机房内距离设备远现场使用拖线板,包括楼层空调交换机房,公共区域引入。还有楼层配电间照明原则上不同意上下一个回路,包括插座,为了检修不去其他楼层拉闸。
 楼主| 发表于 2013-9-28 16:47:36 | 显示全部楼层
那到底插座可不可以出自机房配电箱呢?像电梯机房一样
发表于 2013-9-29 08:40:23 | 显示全部楼层
可以在就近设备配电箱内设一个专用检修插座回路。
发表于 2013-9-29 16:01:40 | 显示全部楼层
风机房,水泵房不设插座的飘过,照明直接连到公共应急照明箱。或者单独放一个应急照明箱,照明,与插座出自该应急照明箱。
     
发表于 2013-9-29 16:23:43 | 显示全部楼层
装吧

尽管利用率极低,

就从照明箱取电、或者动力柜
 楼主| 发表于 2013-9-30 14:23:27 | 显示全部楼层
回复 11# 小道道


    我们也是单独放一个应急照明箱,照明,与插座出自该应急照明箱。比较纠结的是《民规》备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。不让出插座回路呀
发表于 2013-9-30 21:11:00 | 显示全部楼层
照搬民规就2 B 了。不就是某设计院的一本破技术措施嘛
发表于 2013-10-2 12:07:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 hahaoohehe 于 2013-10-2 12:08 编辑

反正你在应急照明箱里面设置插座回路,审图的会说这个插座回路可能会使整个应急照明箱断电,影响消防设备,而且你这个插座回路又不是消防设备,消防与非消防搞一起干嘛。

风机房、水泵房没有插座,那么检修使用电动设备的话,电源怎么来?

如果你家里有家用电器坏的或那个插座坏了,需要使用电动工具检修,你把整个家的电源断了,难道你从别人家拉电(打个比方)?
检修不需要把整个电源断吧,看你检修那块了。1个配电箱有总开关,也有分开关,不一定检修就要断总开关吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则