消防应急照明专题帖子汇总
一直以为路灯回路压降是决定因素呢,要算同时点亮瞬时压降么? 看来都是开关惹的祸,为啥不用熔断器呢? 单相接地,别纠结了。为了满足灵敏度放大电缆,不如加零序保护省钱 fossil 发表于 2013-9-20 07:46 登录/注册后可看大图
1.3的短路灵敏度系数除了在GB50054第6.2.4条外(民规就不谈了),还有哪里有?GB16895好像是没有的。 个人感觉这个是对断路器瞬时或短延时脱扣产品的要求(1.2)上得出来的,出自断路器的的产品标准。 应该这样说: 如果要用断路器的“瞬时或短延时脱扣”作为短路保护时,需要满足1.2(或以上的)灵敏度,目的是保证能及时切除故障;同样,当“长延时脱扣“作为短路保护的措施时,也要保证其脱扣曲线满足时间要求。 如果断路器同时有“瞬时或短延时脱扣”和“长延时脱扣“时,只要其中一种能可靠在最小短路下切除故障就可以了。 sccat 发表于 2013-9-19 23:54 登录/注册后可看大图
单相接地,别纠结了。为了满足灵敏度放大电缆,不如加零序保护省钱 ... fossil 发表于 2013-9-20 07:46 登录/注册后可看大图
路灯这种长距离、小电流的供电是挺特别的,线路升温不明显,短路灵敏度对截面选择影响大。 对升温不明显的线路,在计算电压降时也好、最小短路电流时也好,和一般线路用同一个温度是偏保守的。 《路灯配电系统若干问题的探讨》一文中,990m的线路,Ic 16A不到,选Ir1=20A,Ir2=50的断路器,按1.3的灵敏度系数,L-N短路电流要大于65A。 根据文中的表,VV-5x16为63A,刚好不满足。 文中的L-PE故障电流计算,也反映不出1.5的温度系数,也没说明电阻值是哪个温度下。 现实中也很奇怪,如果做路灯设计的都按1.5温度系数,那灵敏度余量应该是很足的,但现实中电击事故好像也不少。 其实,车库照明配电,很多也是2.5的线,电流也才5A不到,温度系数是不是也考虑放宽呢? sccat 发表于 2013-9-19 20:50 登录/注册后可看大图