[求助] 住宅供电缆线为什么采用低烟无卤型号?

[复制链接]
发表于 2013-9-9 17:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在深圳地区,住宅电缆线必须采用低烟无卤型号,有什么根据么?阻燃级别为什么是B级,采用C级行不行,根据什么规范来的?国家规范?地方规范?还是行业规范?具体是哪些条款。
     
发表于 2013-9-9 19:34:38 | 显示全部楼层
问规定:“在深圳地区,住宅电缆线必须采用低烟无卤型号”的人,应该就能获得需要的答案。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 必须采用。。。应该就能。。。有道理!

查看全部评分

发表于 2013-9-9 20:25:40 | 显示全部楼层
地方规定,河北没有。
发表于 2013-9-9 22:12:15 | 显示全部楼层
现在的规定越来越乱咯~~~
     
发表于 2013-9-9 22:30:09 | 显示全部楼层
高层住宅是需要设置低烟无卤的
     
发表于 2013-9-9 22:32:05 | 显示全部楼层
民规上是一类高层建筑需要设置  住宅建筑电气设计规范上是高层住宅要设置
     
发表于 2013-9-10 11:02:52 | 显示全部楼层
鄙视那些不明确实际敷设环境位置,方式,一刀切的条文规定
     
发表于 2013-9-10 11:05:38 | 显示全部楼层
例如,从变电所引出,直接进入电气竖井到屋顶(消防电梯,防排烟风机)的消防线路,有必要一定采用耐火电缆吗,又比如从消防泵房内控制箱到消防泵的线路有必要用耐火电缆穿封闭桥架吗
     
发表于 2013-9-11 14:22:55 | 显示全部楼层
回复 1# nlg
阻燃级别是算的 要算非金属含量     非金属含量 大于7电缆阻燃级别为A级 3.5《非金属含量 《7阻燃级别为B级  1.5《非金属含量 《3.5阻燃级别为C级   0.5《非金属含量 《1.5阻燃级别为D级  在工业与民用手册中有计算公式
 楼主| 发表于 2013-9-12 07:37:53 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的回复解答