账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5972|回复: 8

[求助] 农村沿街住宅配电问题求助

[复制链接]
发表于 2013-7-19 09:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
村镇上沿街,地上两层,地下一层,地上一层为商业对外出租,地上二层为住宅,地下为仓库,每层面积200平左右,业主家办有厂子,可以引三相电源,设计一个三相总箱,商业用电为三相供电,我想请教各位:1、住宅内卧室较多,设置的空调插座较多,按各回路计算住宅负荷应该在13kW左右,但根据住宅建筑设计规范3.3.1及3.3.2条,负荷应该为8~8.5kW,应该以哪个为准?2、住宅进线应为三相还是单相?单相的话三相不平衡,三相的话好像找不到三相自复式过欠压保护的附件。
 楼主| 发表于 2013-7-19 10:03:10 | 显示全部楼层
大家都在忙?
 楼主| 发表于 2013-7-19 10:25:59 | 显示全部楼层
咋没人啊,没有愿意帮忙分析一下的吗?
发表于 2013-7-19 10:34:32 | 显示全部楼层
规范又弄得你寝食难安了吗
     
发表于 2013-7-19 10:41:10 | 显示全部楼层
卧室很多  想想所有的空调插座会同时用吗  自己住还是对外租    200多平住宅总箱合理性三相进线   一般12kw以上三相
发表于 2013-7-19 11:06:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-7-19 11:10 编辑

你从业主自己家厂子引电源,供电公司管不着吧,就看你图纸外审不外审了,你懂的




现在家用空调大多买的变频的,夏天只要你不是同时开多个(>2),问题不大,不必太纠结,
冬天制热的时候可能有问题,一直温度上不去一直空调一直烧着啊,老板家装的啥暖气?
 楼主| 发表于 2013-7-19 11:06:46 | 显示全部楼层
是啊老大,不知道咋整才好。每套住宅12kW以上宜三相供电,然后又说应该加自复过欠压……
 楼主| 发表于 2013-7-19 11:10:16 | 显示全部楼层
空调是不会同时用的,取需要系数就是了,但是总功率在那呢。不审图,所以我决定还是按三相供电了哈,谢谢大家
发表于 2013-7-19 11:14:00 | 显示全部楼层
想通了就好

空调是还是有可能同时用的了,三世四世偶尔同个堂热闹热闹什么的,看看最大工况是夏季还是冬季,别扫了人家的兴
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则