账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6186|回复: 1

[求助] 关于母线桥与断路器之间的软连接?

[复制链接]
     
发表于 2013-7-4 21:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
多大的变压器出线母线桥与断路器之间用软连接,有何依据?
发表于 2013-7-5 09:56:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 暗夜流星 于 2013-7-5 10:45 编辑


仅听过母线槽与油浸式电力变压器低压端子联接应采用软联接办法的说法。也就是说两者之间运用金属丝编织软导线或其他类型的柔性导体过渡联接。否则,若母线槽与油浸式电力变压器低压端子刚性联接,会使低压端子无法抵御封锁式母线槽的膨胀应力而惹起套管漏油,然后影响变压器的正常运转

当采用干式变压器时,则不必采用这种联接办法。


为什么变压器出线母线桥与断路器之间要用软连接?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则