账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20837|回复: 3

[求助] 一个防护单元,有两个防火分区。。。。。。。。。

[复制链接]
发表于 2013-7-3 01:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个防护单元有两个防火分区,这可怎么配电呢?
发表于 2013-7-3 03:10:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-7-3 07:56 编辑

物资库吧,也许是高层住宅储藏室,可以按照两个防护单元设计配电系统,通风信号控制箱只在防化通信值班室设一个。

这种情况人防规范未考虑到,大多数平时战时功能冲突的情况下应优先满足人防规范(正规的人防项目),防护单元包络多个防火分区的问题,个人认为应优先满足防火规范,尤其在配电(干线)系统设置上是如此。

假如此项目的动力配电你按平战不结合设计(虽然明显违规,但是有许多地区这么做的,包括某些人防设计院),那么问题简单些。照明和平时动力按常规设计(按防火分区设计),照明只能如此没办法按防护单元设计;战时非照明配电按防护单元设置一个总箱即可,因为战时会把防火门拆掉,不存在防火分区的问题。


若是动力照明都按平战结合设计(前提是建筑专业和风专业将机房也按此设计),那也只能按防火分区设计了,否则建筑图审你怎么过?若是不经建筑图审只需人防图审,可以事先跟人防图审沟通一下或者咨询当地设计院的通用做法。

特别注意建筑图审,个别县级市如烟台等建筑图审比较强势,闹着要审人防图纸,而且极其2B,直接枪毙你的图纸。另外很多甲方不知道当地的人防图纸是不是人防项目不需要送建筑图审,傻傻的送过去结果大部分也是直接给你毙了。那些人只看过人防规范和国标图,根本没搞过设计。跟标准图不一样直接就毙,大家都知道人防标准图里的项目N多年你都遇不到一个,图集选的超简单的项目而且不做平时供配电设计。
     
发表于 2013-7-3 14:41:28 | 显示全部楼层
标准图集里没有你们说的一个防护单元里面有两个防火分区。{:sweat:}
     
发表于 2013-7-3 14:43:54 | 显示全部楼层
如果是平战结合,多做两个箱子的事,多做一个应急照明ATSE箱子,在多做一个普通照明箱子就可以了,这两个箱子都是放到第2个防火分区。都是从第一个防火分区的人防箱接过来的,只是这块多了一级配电。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则