账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7913|回复: 5

[求助] 关于建筑防火分区,所产生的应急箱配电问题

[复制链接]
     
发表于 2013-6-28 16:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家好,第一次发帖求助,望大家多多指教。
     最近小弟做一个一类办公建筑,先遇到应急配电箱如何配置问题?
     情况:1、本项目是上海项目,有十三层建筑,1--3层是商业,3--13层是办公,单层建筑面积在2100平方,刚刚超过了建筑规范规定的2000平方的要求,为此建筑专业把楼梯及前室划了出去,查了建筑规范1--13层划出去的部分,上下不能合成一个防火分区。
      问题:因为是一类建筑,消防负荷为一级,根据民规:13.9.12(1)应急照明,无论采用怎样的双电源,都应该按防火分区设置应急照明箱,但分出去的三个楼梯,分属与两边和中间,每层也就是1个回路,总不至于要每层设三个箱子,设置30多个箱子吧???(2)经与建筑协商,两边楼梯消防前室可以和楼梯合并成一起,这样一来,两边1--13层可以看做一个防火分区,可中间普通电梯前室不可以和楼梯合并成一个防火分区,还是要设置13个箱子,问大家有没有其他解决办法?感觉为1个回路一个箱子有点浪费
     
发表于 2013-6-28 19:40:06 | 显示全部楼层
先把是否满足规范要求的问题解决了,再考虑是否“有点浪费”的问题。
发表于 2013-7-2 14:37:37 | 显示全部楼层
你可以设一个箱子专门供1-13层楼梯间的供电啊!为什么要每层设呢
     
 楼主| 发表于 2013-7-23 12:37:04 | 显示全部楼层
底层设了一个箱子,等审图中
     
发表于 2013-8-1 16:37:26 | 显示全部楼层
楼梯单独作为一个防火分区
     
发表于 2013-8-1 17:33:53 | 显示全部楼层


设计人对规范条文充分理解并按规范条文做顺风顺水自然不会来提问题,感到别扭时除了无奈只好按规范做,自然也会思考一下规范的条文是否不尽合理。   希望编规范的大师们离设计实践不要渐行渐远。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则