账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7353|回复: 3

[规范条文] GB 50053-94 4.1.3与4.1.5

[复制链接]
发表于 2013-6-25 10:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
第4.1.3条
不带可燃性油的高、低压配电装置和非油寝的电力变压器,可设置在同一房间内。具有符合IP3X的防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油寝的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。
注:IP3X防护要求应符合现行国家标准《低压电器外壳防护等级》的规定,能防止大于7.5mm的固体异物进入壳内。

第4.1.5条
在同一配电室内单列布置高、低压配电装置时,当高压开关柜或低压配电屏定面有裸露带电导体时,两者之间的净距不应小于2m;当高压开关柜和低压配电屏的顶面封闭外壳防护等级符合IP2X级时,两者可靠近布置。
注:IP2X防护要求应符合现行国家标准《低压电器外壳防护等级》的规定,能防止大于12mm的固体异物进入壳内。
 楼主| 发表于 2013-6-25 10:31:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 bsdi 于 2013-6-25 10:33 编辑

此2条越看越迷糊,谁能详细解释下?
在手有个改造项目,干变带外壳IP20,低压柜及低压水冷柜IP20,高压柜IP43,高压传动柜IP23(均非油).
1.业主要求干变与低压柜并柜(原先变压器柜侧出母线与低压柜并柜,变压器利旧,低压柜新做)
2.业主要求高压柜与直流屏并柜(均为新做)
3.老外要求高压传动柜与低压水冷柜并柜(均为新做)
我理解是第1点违反4.1.3,必须防护等级都达到IP30,第2点,第3点是否违反4.1.3?
     
发表于 2013-6-25 14:13:49 | 显示全部楼层
2、3条不违反4.1.3。
     
发表于 2013-6-26 11:28:54 | 显示全部楼层
4.1.3中个人理解IP3X只是针对高低压柜,不是针对变压器,,变压器外壳不会超过IP2X,要不很难散热。要并柜我通常要求并柜处外壳防护等级为IP4X即可
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则