[问题探讨] 柴发的启停信号问题

[复制链接]
发表于 2013-6-17 22:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家好,初次发帖,多多关照呀,现在遇到一项目,两路10KV进线,两路10KV高压分列独立运行,高压母线段互设联络开关,高压母线每段分出4回路,共4组变压器分列运行,每组低压互设联络柜,每组低压应急母线段设柴发双电源互投开关,这样柴发的启动信号只取两路10KV进线断路器辅助触点就行了呢?还是有必要与各组低压进线断路器辅助触点相“与”?停机信号是以上各信号相“并”(只要一处来电就停柴发)呢?个人认为启动信号只取两路高压进线开关辅助触点相“与”(必要时可以再和消防控制室强启信号相与),停机信号也只取两路高压进线辅助触点相“并”,大家觉得这样考虑存在哪些不妥之处,希望广泛听取各位意见!另外该项目设在13层避难层的分配电室的10KV进线中置柜的开关操作电源取自地下总配电室直流屏好还是取自中置柜自身进线处互感器好?谢谢了呀!
     
发表于 2013-6-17 23:11:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-6-18 19:45:16 | 显示全部楼层
楼上的帖子看了,观点比较杂,有没有做过实际工程的经验呀
发表于 2013-6-19 14:49:10 | 显示全部楼层