账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7881|回复: 7

[求助] 预分支和穿刺哪种更好,更常用?

[复制链接]
     
发表于 2013-6-14 09:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
网上基本上都偏向穿刺好,施工快,而最近看汤继东先生的《低压配电常见问题分析》中则说预分支好于穿刺。实际哪一种更常用呢?
     
发表于 2013-6-14 09:48:24 | 显示全部楼层
回复 1# lichengjian

从分支与主干电缆的连接可靠性考量,预分支肯定好于穿刺。
发表于 2013-6-14 09:49:31 | 显示全部楼层
看别人设计
小电流用穿刺,
中电流预分支,
大电流母线。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
LXQ3 + 1 总结的很好!

查看全部评分

发表于 2013-6-14 14:26:34 | 显示全部楼层
楼上的可以做参考 呵呵  如果整个线路分支较少,建议用穿刺,如果是每层都有分支,建议用预分支(个人愚见)
     
发表于 2013-6-14 16:00:56 | 显示全部楼层
不言而喻肯定预分支最好,又安全又方便,当然价钱也贵,对设计的要求也高,因为电缆要在工厂加工,加工出来就没法改了。穿刺比较灵活,可以到处穿刺,但安全性最差,现在越来越少用,大有被淘汰的趋势。取而代之的是电缆T接器,就是杂志后面广告页介绍的。
     
发表于 2013-6-19 08:38:40 | 显示全部楼层
以前用过一次穿刺线夹

感觉不靠谱

后来都用分枝了
发表于 2013-6-19 11:52:45 | 显示全部楼层
总觉得穿刺是一种应急或临时使用或补救的解决办法。在有条件和时间允许的情况下,还是应该预分支。完全是个人拙见。
发表于 2013-6-20 11:53:14 | 显示全部楼层
这个问题俺也疑惑过,谢谢楼上各位
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则