账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7241|回复: 3

[求助] 请问关于地面环网柜T接的一些问题!

[复制链接]
发表于 2013-4-1 09:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 小洋葱 于 2013-4-1 09:29 编辑

请教一下,现在我一个小区,地面总共设置有9台箱变(公变),容量均为500kVA。我地下室内设置有10kV开闭所一座,10kV开闭所高压配电装置采用KYN-28型。现在我们几个同事之间的争论在于,1、有人建议每三个箱变出一回线,地面用三个环网柜,一个环网柜带三台箱变。这样子的话10kV开闭所只要9台开关柜就可以了。2、有人建议每两(三)个箱变出一回线,总共出线5回,地面不设置环网柜,箱变之间用链接。这样做的话10kV开闭所要11台开关柜。
请问各位前辈觉得哪种方式稍微合理一点,或者说有更好的其他方式。我记得大鼻山前辈还是谁曾经说过,环网柜最大供电负荷不得超过2000kVA,这个的出处在哪里?
发表于 2013-4-1 12:04:15 | 显示全部楼层
1.9台500kVA的箱变,说明负荷比较分散;
2.没有两个电源点,则谈不上环网;
3.开闭所上中置柜好像很少见;
4.2000kVA这个数值,楼主可能理解有误;猜该数据对应的是单台变压器的容量(如此,则该数据可能有误,单台超过1000基本上就得上中置柜配综保了),而不是环网方式下的总容量;
综上:
如果该小区供电项目是双电源点,存在二级负荷的话,还是建议单环网供电方式。
开闭所配负荷开关柜,不设保护,两进两出(如设计量,六面柜子可能就满足要求了),每只箱变设一套环网柜,一进两出(三面标配);计量到户,箱变及开闭所内恐怕都不必考虑;
当然,如果当地做法要求物业上专变,则另当别论了。
发表于 2013-4-1 12:16:45 | 显示全部楼层
需要结合平面包括开闭所平面、位置、总平面才能进一步确定。
方案2提到箱变之间用链接的说法不对,应该是当一个10KV回路为两台箱变供电时,第一台箱变内可包含1进2出的10KV系统,分别为两台变压器供电。所以总体来说,方案2和方案1是同一个思想,区别仅在于地面上的环网柜是独立设置还是和某一台箱变合在一起设置。
     
发表于 2013-5-28 17:19:09 | 显示全部楼层
现实中,每个箱变里面都会有至少一进一出的环网负荷开关柜
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则