[问题探讨] 有请老诚再来聊聊消防配电干线的过负荷保护问题

   火... [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2013-3-26 17:03:10 | 显示全部楼层



还说“是的”?

什么叫做消防水泵的“一用一备”?
两台消防水泵都一起在那过载运行了,还能叫什么“一用一备”?
闹着玩儿的吧?
     
 楼主| 发表于 2013-3-26 17:05:19 | 显示全部楼层
再说两台水泵电机的控制,按照10D303里的原理,一用一备的话一般是两台电机的主接触器是互锁的。水设计也是 ...
ZYC1947DQ 发表于 2013-3-26 16:54



对头!
这,才是“一用一备”!
发表于 2013-3-26 17:07:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-26 17:08:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-3-26 17:11:31 | 显示全部楼层
还说“是的”?

什么叫做消防水泵的“一用一备”?
两台消防水泵都一起在那过载运行了 ...
尺短寸长 发表于 2013-3-26 17:03



   
我也没说两泵同时运行的情况啊{:sad:}
     
 楼主| 发表于 2013-3-26 17:13:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-3-26 20:06 编辑
10D303就是胡画的图。
治学以诚 发表于 2013-3-26 17:08



看看老诚你在 87# 的图(26# 的图:只看该作者),是不是“两台泵一用一备直接启动”?

何谓“两台泵一用一备”?
     
 楼主| 发表于 2013-3-26 17:15:20 | 显示全部楼层
我也没说两泵同时运行的情况啊
谷香兰罗 发表于 2013-3-26 17:11



在说老诚的“是的”,没说你呀。{:tongue:}
     
 楼主| 发表于 2013-3-26 17:20:58 | 显示全部楼层
老诚的二次接线,1#泵过载退运,2#泵投运;2#泵过载,1#、2#泵会同时投运。

1#、2#泵同时投运,还能称作“两台泵一用一备”吗?{:lol:}
发表于 2013-3-26 17:22:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-26 17:25:39 | 显示全部楼层
诚版喜欢说:胡扯! 胡闹! 胡画!
(打麻将应该是常胜将军,一直“胡”。哈哈)
视 规范、图集如无物! 这该是怎样的一个魄力啊!
佩服佩服

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 “胡”司令!

查看全部评分

     
发表于 2013-3-26 17:31:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 谷香兰罗 于 2013-3-26 17:35 编辑
看看老诚你在 26# 的图,是不是“两台泵一用一备直接启动”?

何谓“两台泵一用一备”?
尺短寸长 发表于 2013-3-26 17:13



一直想说说这种“双台泵互备”。从实际运行情况看,离心水泵过载无非三个原因、电动机本身的问题、机械问题(比如水泵轴承的毛病)、运行工况问题(比如实际运行出口流量太大,而且是持续性的,正常情况下,短时流量波动一般不会成为问题,热继电器的反时限特性可以躲过去,而且水专业选型通常有余量)。那问题就来了,1泵过载停机后,2泵投入运行,这只能是规避设备本身故障(电动机问题和机械问题),如果是流量之类的工况问题,那2泵投入也是100%继续过载,最多它过载不立刻停机,多挺一会是一会。象你们说的,想等到2泵电动机过载持续工作导致短路了、跳掉了它自己的断路器,接触器互锁解除,再投入1泵继续祸害,那只能靠人工去切了……这又带出另一个问题,2泵短路了,怎么保证它自己的保护断路器与上级出线电源断路器的短路保护配合的问题了。
     
 楼主| 发表于 2013-3-26 17:31:07 | 显示全部楼层
即便,按老诚“1#泵过载退运,2#泵投运;2#泵过载,1#、2#泵同时过载坚持运行”的思路,你却又让断路器配上热脱扣功能——

嗯 —— 这样,“两台泵一用一备”(消防水泵),电机功率11kW,老诚来个合理设计:
1、就地控制箱电机保护开关的选配:热、磁脱扣分别整定为?
2、其上级配出开关的选配:热、磁脱扣分别整定为?

老诚老师,麻烦教教我们吧,恳请。{:42:}
     
 楼主| 发表于 2013-3-26 17:34:26 | 显示全部楼层
……如果是流量之类的工况问题谷香兰罗 发表于 2013-3-26 17:31


那是水专业设计就应该规避的。
否则,出事一定会找他们算账。

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
治学以诚 + 1 你就是不懂电气啊。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2013-3-26 17:38:49 | 显示全部楼层
治学以诚:你就是不懂电气啊。

尺短寸长:是的是的;不懂不懂!
不是发帖正向老诚老师讨教着吗?
     
 楼主| 发表于 2013-3-26 17:41:35 | 显示全部楼层
老诚老师,两台泵在那一起运转着,算还是不算“两台泵一用一备”?

老诚老师,“两台泵一用一备”(消防水泵),电机功率11kW,老诚来个合理设计:
1、就地控制箱电机保护开关的选配:热、磁脱扣分别整定为?
2、其上级配出开关的选配:热、磁脱扣分别整定为?

别“弯弯绕”,正面回答一下,行不?