楼主: 尺短寸长

[问题探讨] 有请老诚再来聊聊消防配电干线的过负荷保护问题

   火... [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2013-3-29 08:43:35 | 显示全部楼层
老诚老师罗列了这么多,就别多费口舌,大家也看个七七八八了。
就请老诚老师说一下:
1、什么叫做消防水泵的“一用一备”?
2、“一用一备”的消防水泵,两泵却同时运行,还能叫做“一用一备”吗?
     
 楼主| 发表于 2013-3-29 08:45:10 | 显示全部楼层
估计老诚老师必说:你就懂得文字,你啥也不懂。{:shutup:}
发表于 2013-3-29 08:48:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-29 08:53:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-29 08:55:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-29 08:57:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-29 08:58:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-29 09:00:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-29 09:00:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-29 09:08:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-3-29 09:13:38 | 显示全部楼层
给你讲这个问题,还得从头来。
栓口流量一定,泵功率一定。
栓口低时,水流量大,但是,不足够大,仍然大大小于,泵的能力,造成过载。

栓口高时,水流量小,但是,因为静压的存在,就不会过载。治学以诚 发表于 2013-3-29 08:48


老诚老师,空谈误国。
老诚老师,去找个水专业的人,讨教讨教,如何?{:smile:}
     
 楼主| 发表于 2013-3-29 09:17:34 | 显示全部楼层
老诚老师今天和以往有些接近了,鼓掌祝贺一下。
发表于 2013-3-29 09:18:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-3-29 09:19:11 | 显示全部楼层
我原本没有存疑,心如明镜,我也知道大家糊涂,只是不知会如此糊涂而已。治学以诚 发表于 2013-3-29 09:08



我原本没有存疑,心如明镜,我也知道大家糊涂,只是不知会如此糊涂而已。{:titter:}
     
 楼主| 发表于 2013-3-29 09:26:05 | 显示全部楼层
这个帖子,能有资格讨论本帖的,只有谷香兰罗和我,如果她是从事建筑电气的,她会和我一样生气的。
人家发 ...
治学以诚 发表于 2013-3-29 09:08


委屈咱们的老诚老师了,屈才屈才,赔罪赔罪。{:funk:}