账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3259|回复: 3

[求助] 关于应急照明

[复制链接]
发表于 2013-3-20 11:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本人有个问题困扰,对于应急照明的供电问题,如果已经采用了双电源供电了是否还需要设置备用电源?(消控室什么的肯定设置备用电源,但是像商业或者是高层超高层的住宅、酒店式公寓什么的)

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2013-3-20 12:56:41 | 显示全部楼层
复杂问题!刚开始我以为我懂了,只是规范没写清楚;真要回答这个问题的时候,发现我还没懂,也想不出规范应该怎么改才能更加简单明了。留个记号,静等哪位大师整理回复。
发表于 2013-9-2 11:19:15 | 显示全部楼层
住宅的应急灯做法,求论坛高手指点
     
发表于 2013-9-3 14:11:30 | 显示全部楼层
关于双电源可以参考电气技术措施,不同性质的建筑双电源的形式不同;至于备用电源,我认为如果不满足切换时间要求的话应设备用电源。比如你备用电源选柴油发电机组,15S启动(比较难实现),那么灯具不满足5S切换时间,应加备用电源。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则