账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9320|回复: 5

[求助] 请教关于电井是否出屋面的问题

[复制链接]
发表于 2013-3-13 15:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现设计方案阶段,关于电井是否上屋面讨论不定,建筑专业认为电井上屋面增加公摊,个人认为,电井还是应该上屋面,除非屋面没有任何用电设备,不然出于管线施工的便利性考虑,电井应该出屋面。
请教各位有什么好的建议?
     
发表于 2013-3-13 16:56:15 | 显示全部楼层
管线出屋面就好了啊
     
发表于 2013-3-13 17:46:00 | 显示全部楼层
首先明确大方向,屋顶设不设电井都行。但是很少有屋顶设电井的,
     
发表于 2013-3-13 17:50:52 | 显示全部楼层
楼主的问题似乎针对住宅建筑:电井一般无需出屋面。

对于屋顶有大量电气设备需要配电的情况(工厂、公建会有,住宅未见过),电井出屋面便于电缆走线,是合理的设计方案之一。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2013-3-13 18:23:15 | 显示全部楼层
no need
 楼主| 发表于 2013-3-14 17:59:57 | 显示全部楼层
谢谢各位了,还是决定电井不出屋面,屋面设备由下层电井内穿管上来
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则