账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5458|回复: 3

[问题探讨] 居住建筑的备用照明如何设置

[复制链接]
发表于 2013-3-7 11:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
{:24:}民规JGJ16-2008中提到
13.8.2公共建筑的下列部位应设置备用照明:
l 消防控制室、自备电源室、配电室、消防水泵房、防烟及排烟机房、电话总机房以及在火灾时仍需要坚持工作的其他场所;

但没有说明居住建筑的备用照明设置;
疑问:这类房间一般都是放在地下室,是否居住建筑的备用照明可以由设计人员决定是否设置{:24:}
 楼主| 发表于 2013-3-8 10:12:12 | 显示全部楼层
是不是我问的有点小白啊?50人浏览,没一个理我的{:cry:}
     
发表于 2013-3-8 18:32:16 | 显示全部楼层
从定义入手GB 50034—2004兼看各地住宅设计规范,一切就明朗了,如江苏住宅规范8.7章节
发表于 2013-3-11 10:36:20 | 显示全部楼层
好像居住的没看到过有备用照明。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-1 03:47 , Processed in 0.088816 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表