[问题探讨] 民用建筑的储油间油量要求?

  [复制链接]
     
发表于 2013-3-4 17:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
5.4.3 柴油发电机房布置在民用建筑内时应符合下列规定:
1 宜布置在建筑物的首层及地下一、二层。柴油发电机应采用丙类柴油作燃料;
2 应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门;
3 机房内应设置储油间,其总储存量不应大于8h 的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门;
4 应设置火灾报警装置;
5 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施。

疑问1):机房多台发电机,油量按1台还是多台考虑
    2):邮箱油量有无1立方米的要求?
     
发表于 2013-3-4 17:10:10 | 显示全部楼层
以下为2009年版《深圳疑难解析》摘录,供老弟参考:
【问题5.2.4】柴油发电机一方面要满足不超过8h的燃油需要,还要满足日用油箱间内不超过1m3的储油量,如何协调?当发电机组容量很大时,如何办理?
解析:《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版)第4.1.3.3条(强条)、《建筑设计防火规范》GB50016-2006第5.4.3条第3款(强条)及《民用建筑设计通则》GB50352-2005第8.3.3条第3款,均规定:“机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量”。与此同时,《高规》GB50045-95(2005年版)第4.1.10.2条又规定:高层建筑使用丙类液体作燃料时,“中间罐容积不应大于1.00立方米,”柴油是丙类液体,而日用油箱间属于典型“中间罐”,故这条规定也应执行。
上述规范条文需同时满足,不可偏废。因上述8h或1立方米都只是最高限量而非最低限量,故当实际柴油机组按单位小时耗油量的计算值,超过体积限制值时,则可调低发电机运行小时数来解决问题。比如,某单台发电机耗油量为200升/h,则其8h总用油量为200×8=1600升,大于了1 m3(1000升)。此时,可限定该发电机组一次性最多只准运行1000/200=5小时。这样就同时满足了上述不超过8h及1 m3之要求。
但值得注意的是,“运行小时数”不可无限度地降低。参照老版《民规》JGJ/T-92的规定,最低不宜少于3小时。
当限制发电机运行小时数不够合理时,则可(二选一):1)降低发电机组单机容量而增加发电机组台数,并参照国标图集《工程建设标准强制条文及应用示例》04DX002(房屋建筑部分—电气专业)P39的“布置在地下一层的柴油机房平面示例”的相关做法,遵循一台机组对应一个油箱间,即实行“1机1个油箱间,N机N个油箱间”;2)在主建筑物外设置储油库。此时,电气专业应提出条件要求,由建筑、动力等专业进行具体设计。
     
发表于 2013-3-4 17:15:13 | 显示全部楼层
疑问1):机房多台发电机,油量按1台还是多台考虑
    2):箱油量有无1立方米的要求?

GB 50045-1995(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》
4. 1. 10 高层建筑使用丙类液体作燃料时,应符合下列规定:
4. 1. 10. 1 液体储罐总储量不应超过15m3 ,当直埋于高层建筑或裙房附近,面向油罐一面4.00m 范围内的建筑物外墙为防火墙时,其防火间距可不限。
4. 1. 10. 2 中间罐的容积不应大于1. 00m3 ,并应设在耐火等级不低于二级的单独房间内,该房间的门应采用甲级防火门。

机房多台柴油发电机,就设多个油箱(一一对应),每个油箱的容积不应大于1. 00m3。

PS:
1、油箱位于储油间;
2、上海环球金融地下室设多台柴油发电机,配置多个储油间,每个油箱的容积为2. 00m3(特批)。
     
发表于 2013-3-4 17:19:41 | 显示全部楼层
为啥有特批项目?政府工程?
有了这个先例,估计以后就有好戏看了

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 性能化设计?

查看全部评分

     
发表于 2013-3-4 17:36:30 | 显示全部楼层
GB 50016-2006《建筑设计防火规范》
5.4.3 柴油发电机房布置在民用建筑内时应符合下列规定:
……
3 机房内应设置储油间,其总储存量不应大于8.0h 的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门;
……

“每个油箱(储油间)的容积不应大于1. 00m3”估计是参照高规或引申自GB 50016-2006《建筑设计防火规范》5.4.2 条:
5.4.2 燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房受条件限制必须布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合下列规定:
……
4 当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3 ,且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门;
……
     
发表于 2013-3-4 17:38:57 | 显示全部楼层
回复 4# 嘿嘿嘿嘿

内情不详。
建设阶段,有热心的老法师带俺走马观花看过一遭,特别提及了“每个油箱的容积为2. 00m3(特批)”这件事,故特意看了一下。{:smile:}
     
发表于 2013-3-4 17:52:14 | 显示全部楼层
楼主可参考:

00D272 《应急柴油发电机组安装》
http://wenku.baidu.com/view/6032f68984868762caaed548.html
P59
P61
P82~P84
发表于 2013-3-4 20:36:13 | 显示全部楼层
大鼻山解答详细!
     
发表于 2013-3-4 21:54:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-3-4 22:04 编辑



http://www.sc119.gov.cn/Get/jsywzs/160449705.htm

性能化设计介绍

来源:总队建审处 作者:祁晓霞 发表时间2006-11-3 16:00:51  点击次数843
  
1、什么是性能化设计?

性能化设计是建立在火灾安全工程学基础上的一种新的建筑防火设计方法。它是运用火灾安全工程学的原理与方法,根据建筑物的开口、结构、用途和内部可燃物分布以及建筑物内人员特点、建筑物内部操作方式、消防灭火组织特点等方面的具体情况,由设计者根据建筑的各个不同空间条件、功能条件及其他相关条件,自由选择为达到消防安全目的而采取的各种防火措施,并将其有机地组合起来,构成该建筑的总体防火安全设计方案,利用已开发的工程学方法对建筑的火灾危险性和危害性进行定量的预测和评估,从而得出最优化的防火设计方案,为建筑物提供最合理的防火保护。

2、性能化设计的适用范围?

建设工程当符合下列情况时,可就建筑的防火分区、安全疏散、建筑构件的燃烧性能及耐火极限、消防设施的技术要求进行单项或多项的性能化设计与评估:

(一)现行国家消防技术规范未明确规定的;

(二)现行国家消防技术规范规定的条件不适用于特定建筑情况的

(三)依照国家消防技术规范关于防火分区、安全疏散、构件燃烧性能及耐火极限的规定,难以实现建筑特定使用功能和构造需求的。

对于国家消防技术规范已有明确规定且无特殊使用功能的建筑,不应采用性能化设计与评估方法进行设计。

3、建筑物性能化消防设计的基本程序是什么?

a)  确定建筑物的使用功能和用途、建筑设计的适用标准;

b)  确定需要采用性能化设计方法进行设计的问题;

c)     与公安消防机构、设计单位、建设单位共同研究确定消防安全目标及其定量的消防安全性能判据;

d)  设定火灾场景;

e)  选择分析工具或分析方法;

f)     对设定火灾场景下,建筑内的火灾、烟气发展和蔓延过程、人员安全疏散、建筑结构耐火性能等进行量化分析预测;

g)  修改、完善设计并进一步评估验证确定是否满足所确定的消防安全目标;

h)  编制设计说明与分析报告,提交审查与批准。

4、什么是性能判定标准?常用的性能判定标准有那些?

  性能判定标准是一系列在设计前把各个明确的性能目标转化成用确定性工程数值或概率表示的参数,要体现由火灾或消防措施造成的人员伤亡、建筑及其内部财产的损害、生产或经营被中断、风险等级等的最大可接受限度。

常见的性能判定标准包括:构件和材料的温度、气体温度、火灾蔓延、烟气损害、毒性、能见度、热暴露水平、防火分隔物受损和结构的完整性等

  一项设计目标可能需要多个性能判定标准来验证,而一个性能判定标准也可能需要多个参数值予以支持,但并不是每一个性能目标都能达采用这种方式表达,因此,在量化时应主次有别,把握关键性参数。

5、开展性能化设计的承担单位?

现阶段,国内承担国家十五科技攻关项目(建筑消防安全性能化课题研究)主要技术负责人员所在的单位可承担性能化设计与评估工作,目前在我省,已开展性能化防火设计工作的单位主要有公安部四川消防研究所和中国科技大学火灾科学国家重点实验室。
     
 楼主| 发表于 2013-3-4 22:42:59 | 显示全部楼层
我碰到一个适用于《建筑设计防火规范》的民用建筑,有四台1600kVA发电机组,我一位同事做的方案是4台发电机共用一个油箱间,油箱间油量按小于8小时考虑,储油量远大于1立方米。
   从规范上我竟然未找到违反规范的地方,但我感觉很不妥当。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 感觉很不妥当!

查看全部评分

     
发表于 2013-3-5 00:16:23 | 显示全部楼层
GB 50045-1995(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》
1 总则
1.0.5 当高层建筑的建筑高度超过 250m 时,建筑设计采取的特殊的防火措施,应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证。

当高层建筑的建筑高度超过 250m 时,《高规》就不完全适用,“应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证”。
     
发表于 2013-3-5 00:21:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-3-5 00:34 编辑

回复 10# 闻见知行

从规范上我竟然未找到违反规范的地方,但我感觉很不妥当——

赞同此说法——
1、《高规》不适用;
2、《建规》无明确的直接规定。

但感觉设计不妥。
GB 50016-2006《建筑设计防火规范》5.4.2 条“4 当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3 ,且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门”的规定,从火灾危险性、危害性层面,与之有共通性。

但是,毕竟不直接违反规范现有规定。

疑问:电气设计有必要坚持这么干吗?
     
 楼主| 发表于 2013-3-5 07:49:36 | 显示全部楼层
我认为设计还是按日用油箱不大于1m3为妥。
GB 50016-2006 第3.3.11条规定:
  厂房中的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容积不应大于1m3。设置该中间储罐的房间,其围护构件的耐火极限不应低于二级耐火等级建筑的相应要求,房间的门应采用甲级防火门。
  我认为GB 50016-2006中的民用建筑设置类似条款为妥,民用建筑的要求低于工业建筑,合适吗?
     
 楼主| 发表于 2013-3-5 07:50:38 | 显示全部楼层
另外国外对于日用油箱无1m3的容量限制,不知道国内的1m3从何而来?
     
发表于 2013-3-5 13:24:23 | 显示全部楼层
是啊,要彻底理解规范条文,那就要搞清这个1m3的出处