账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12895|回复: 3

[求助] 求助:门窗防雷焊接施工方法。预留的圆钢是引至均压环还是引下线?

[复制链接]
发表于 2013-2-21 15:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在施工过程中,门窗、栏杆防雷的预留,我是采用引下线沿圈梁主筋引至预留处甩10厘圆钢的,但是质检站要求门窗接地预留圆钢必须与均压环焊接,即:每层的均压环供上下两层门窗使用,均压环隔层设置。不知道此要求是在什么规范的第几条要求的 ??还请那位高人赐教,先谢谢了。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 非高人,不高不矮。

查看全部评分

     
发表于 2013-2-21 19:27:30 | 显示全部楼层
http://www.docin.com/p-9627141.html
《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》03D501-3

详细节点
P39、P40
发表于 2013-2-21 22:54:44 | 显示全部楼层
按国标图集来看,图集明确指出,由引下线引出或者沿圈梁(均压环)引出是二选一的关系,不是必须由均压环引出。
设置均压环的要求,目前见QX/T106-2009《防雷装置设计技术评价规范》中第10节要求,按此规范,金属窗必须直接与均压环连接。估计lz就是被这本规范给提了。
原则上可以跟防雷办说,建筑设计行业不执行QX规范,仅按50057执行,但实际上建议lz让甲方去做做工作吧。。。。县官不如现管。。。。。
 楼主| 发表于 2013-2-22 08:36:32 | 显示全部楼层
回复 3# han2003


确实如此,就是气象局负责工地防雷检查的人员要求的,我看了QXT106-2009中的第10节要求。非常感谢,再次谢谢您了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则