账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10299|回复: 14

[问题探讨] 办公楼消防验收提的2个问题

  [复制链接]
发表于 2013-1-23 22:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在05年设计的办公楼,现在甲方申请消防验收,消防部门提的意见是:1。地下车库感温探测器改为感烟探测器。2,所有应急照明灯改为带蓄电池的照明灯具或设集中式EPS电源(二级负荷):原图为一路高压市电,一路柴发,消防类设备用房内照明灯具全带了蓄电池。请大家发表一下高见?
发表于 2013-1-24 10:18:36 | 显示全部楼层
个人意见:1、如为汽车库,则为无理要求,规范已经很明确;2、备用电源采用柴发时,好多地方的消防不认可,认为启动柴发时间过长,不满足求要,这条你就从了吧!
发表于 2013-1-24 10:34:11 | 显示全部楼层
第一条是以前消防学习时,丁宏军曾经讲过目前小汽车的车库,实际已经比较适合烟感探测器,但是后来一直没有正式写到规范里,顶多是个推荐性意见了。
第二条是根据GB17945-2010来的,也就是应急照明灯具现在都需要做蓄电池了,可以是分散安装,也可以是集中安装的,但是必须要有。跟负荷等级无关。
 楼主| 发表于 2013-1-25 10:13:13 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位。那看民规:13.9.12 应急照明电源应符合下列规定:
1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。
当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
2 当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
3 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱。
就只能采用带蓄电池做法了吧。
发表于 2013-1-25 10:34:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-1-25 10:47:24 | 显示全部楼层
我个人觉得是国家的法规、政策制定混乱导致的这种结果。不同的专家制定不同的规范,不同的行业进行不同的要求,导致设计人员等等人员无法贯彻执行。。。。混乱中
发表于 2013-1-25 11:04:25 | 显示全部楼层
疏散照明灯具带蓄电池是必须的,机房(配电室、发电机房除外)的备用照明带电池没必要,备用电源不启动,灯亮有个鸟用。
发表于 2013-1-25 11:06:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-1-25 11:17:27 | 显示全部楼层
启动还是要启动的,只是启动时间不同而已
     
发表于 2013-1-25 11:25:10 | 显示全部楼层
王金元先生来山东讲到过应急照明负荷等级与配电问题。
我递过纸条,上面写“重大问题,瞎胡乱讲”后来在递 ...
治学以诚 发表于 2013-1-25 10:34


到底怎么“瞎胡乱讲”了?
     
发表于 2013-1-25 11:27:27 | 显示全部楼层
如果按照《民规》规定的时间要求,发电机的切换时间是不能满足要求的。
发表于 2013-1-25 11:40:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-1-25 11:45:49 | 显示全部楼层
所以必须加装灯具蓄电池或采用集中EPS供电才满足要求
 楼主| 发表于 2013-1-25 11:47:24 | 显示全部楼层
同意老诚的观点:但实际执行起来对于不用负荷等级的应急照明供电来说,很难有所区分了。
发表于 2013-1-25 22:36:55 | 显示全部楼层
懂哥有幸见过丁宏军,其实,听讲是次要的,主要是应该问问带电池的双头应急灯如何实现强制点亮的问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则