账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7370|回复: 8

[求助] 配电系统的疑问,请教一下大家

[复制链接]
     
发表于 2013-1-22 13:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hehe99 于 2013-1-24 10:53 编辑

sdfsdf.jpg
多谢版主的热心回答,我觉得说把这个工程给说复杂了,简单点说吧
条件:1.办公楼甲方提供2路380V低压电源入户,外加一个柴油发电机
      2.甲方要求办公楼大部分都是三级负荷,只有一层的营业大厅和三层的中心机房要求双路电源和
        柴油机(就是三路电源)供电
      3.我想出这么个方案,A带一层大厅和三层机房(容量50KW),B带办公楼其他负荷(容量300
          kw),A配出为一级、二级负荷,A断电,联络合闸(室外另有柴油机 电源为A所带一级负荷
       进行末端互 投)B配出为三级负荷,停电联络不合闸
问题:1.方案是否合理(我觉得只有这样A才能实现三路电源互相切换)
      2.A母线是不是应该和B母线选择同样大小的
      3.联络柜的总开关应该和A进线柜的总开一样大还是和B的总开关一样大
      4.A柜还需要设置电容补偿柜么
      5.室外柴油机的启动信号应该在A柜上接还是在B柜上接呢
      6.因为A柜不用带B柜的负荷,是不是AB两柜的总开不用同等规格的吧
本人在小院也没总工帮着带,恳请大家帮忙看看,自己做没底,多谢大家
发表于 2013-1-22 17:27:31 | 显示全部楼层
1、如果负荷那么小,为啥不用1台变压器。
2、如果只是举例,实际2个变压器容量都很大,那么这个方案不合适,至少变压器之间能做到互备更为可靠。
3、联络开关,联络作用,可以同主开关一样大,当然联络供电负荷小时,也可以根据需求定。
4、没说高压供电方案,如果第一次做,不可草率,买书、买图集,论坛上寥寥数语说不清楚。
     
 楼主| 发表于 2013-1-23 08:53:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 hehe99 于 2013-1-23 09:18 编辑

帖子重新编辑过,麻烦各位老师帮忙分析一下{:49:}
     
发表于 2013-1-23 22:09:12 | 显示全部楼层
1:为什么要做发电机组,是厂区原有发电机组还是新增设的,室外箱变是一个什么电源情况,外网什么情况?
2:发电机要带什么,风机?消防泵?应急照明?是业主设计文件要求设置发电机需带厂房生产设备预留?
3:50kW这么小负荷,B进线引出一个分路,A线从变压器室外引入做一个柜子ATS之后引出即可。
5:补偿变压器那有,这可以不要了,不是电业进线,各地在此处有些要求不同
6:如果非要做发电机,启动信号常规是引自变压器低压主ACB触点,取自ATS也可以。没消防负荷供电和厂房生产不断电要求,ATS后面做个手动双投开关,到时候现场扳过双头开关现场启动发电机, 如果仅带几个照明没什么消防负荷,室外双台变压器,变压器前端是双10kV引自厂区总开关站不同母线,即使一路10Kv搞的假环网,没什么重要负荷,擦边球搞搞,发电机业主也没要求,可以不设置。
     
 楼主| 发表于 2013-1-24 10:13:03 | 显示全部楼层
回复 4# 老康阁楼


    多谢老师,我觉得我把这个工程说过于复杂画了,我又编辑了一下,应该明确很多{:49:}
发表于 2013-1-24 12:48:52 | 显示全部楼层
你的方案可以,
A柜的母线和B柜的母线因为负荷大小不同,当然应该不同,你的柜子是什么式样的,如果是GGD\GCK\GCS等这样开关柜,系统图上应该标明母线的规格,不过我看你的负荷不大,用配电箱就可以,如果是配电箱的系统图上一般都不标母线的规格,制造厂会自行选择合适的母线规格。
联络柜是把电从B送到A,联络开关的大小应该和A电源总开关的一致。
A柜负荷不大,电感性的电动机负荷很少,主要是照明和电子类负载,不用电容补偿。
柴油发电机是最后的备用电源,只有在A\B电源都停电的时候才启动,其启动检测信号应该从A电源总柜的母线上取,当A\B电源都停电的时候才启动发电机。
A柜上的电源进线应该是三路,A\B\发电机,并且有一定的优先顺序,A优先级最高,b优先级居中,发电机优先级最低,其切换的逻辑关系还比较复杂,不是简单的两路切换,你可以百度等里搜一下"三路电源切换方案“,本坛的”上传下载“栏,以前也有上传过三电源的切换方案,你可以搜一下,看是否会有帮助。
发表于 2013-1-24 18:13:26 | 显示全部楼层
你的方案仔细推敲一下,有问题,假如:A,B电源都有电,联络不合闸,A,B各供自己的负荷,如果A停电了,联络合上,A的负荷由B电源供电,此时B也停电了,发电机启动,发电机在向A负荷供电的同时,因为联络是合着的,同时也向B的负荷供电,如果发电机的功率是按只供A负载(一二级负荷)考虑的,这时发电机会因过载而断电,除非发电机是按供全部负荷考虑的,或者在发电机启动前把联络开关分断,你考虑到这种情况没有?
你的联络开关是什么?是断路器还是接触器?是自动操作还是手动操作?
     
 楼主| 发表于 2013-1-24 19:40:44 | 显示全部楼层
非常感谢lingyan的热心帮助,论坛老师好热心{:1_274:}
您说的那种情况应该不会存在,柴油机是单独一个配电柜,配电柜出几路电缆直接到A柜的负荷末端,进行末端互投,没有连到A柜上,所以和B配电柜没有交集
sdfgsdgfsd.jpg
我想联络开关设置断路器,自动操作,A柜、B柜、联络柜开关机器联锁,要求B柜断电联络开关不动作,A柜掉电联络开关合闸并且机器联锁A柜总开断开,防止市电恢复两路电源并列运行,我有一点顾虑是我这样要求联络开关实现上述功能,实际施工中能做到么
发表于 2013-1-26 15:22:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 redgeexu 于 2013-1-26 17:39 编辑

电容补偿应该在你这的上一级,联络开关的典型应用是“二母线三联锁”,你这里用不上,50kW用ATS是很简单的方法。你的方案2个柜够了,用左边的图。右边为对称的方案,需要3个柜 1.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则