[求助] 升压与降压变压器问题

[复制链接]
发表于 2013-1-20 04:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问题,负荷是6KV电动机,电源电压380,可以选用6/0.4KV变压器反着用吗?莫非要特殊造一个0.4/6KV变压器?
发表于 2013-1-20 18:35:48 | 显示全部楼层
最好的办法是避免使用6KV电机,如果引10KV方便,选10KV电机,此为上策。
如果一定要用6KV电机,宁可用一台10KV/6KV的变压器,此为中策。
理论上6/0.4KV的变压器反着用是可以的,实际上性能肯定不佳,因为变压器磁路和漏感的考虑,功率输送端哪一组线圈放在内层,哪一组放外层,有很多讲究的,变压器是按降压设计的,如果改为升压,肯定会有一些参数不理想,此外在380V段的电缆损耗和大截面投资,都很大,经济上肯定不合算。