账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7868|回复: 11

[问题探讨] 关于消防回路的专用回路(分配电室)的定位?

  [复制链接]
     
发表于 2013-1-16 15:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。

三、本条所规定的供电回路,系指从低压总配电室(包括分配电室)至最末一级配电箱,与一般配电线路均应严格分开。

这个分配点事怎么定位?指分配电室建筑物首端配电箱?为满足一二级负荷供电要求,分配电室内势必有两个配电箱,两路进线。
分配电线出线有两种情况:
1、两分配电箱专门给消防负荷供电。如图 未命名2.jpg
2、两分配电箱即给消防负荷供电也给其他非消防的一二三级负荷供电,如图 未命名1.jpg [img][/img]

那么第二种算不算专用回路?
     
发表于 2013-1-16 16:11:34 | 显示全部楼层
毫无疑问,都算。
     
 楼主| 发表于 2013-1-16 16:58:26 | 显示全部楼层
回复 2# hbsjzsjy


    哦
发表于 2013-1-16 21:33:10 | 显示全部楼层
第二种不应该算吧,非消防设备回路的故障会影响到消防设备的供电回路啊··
     
发表于 2013-1-16 22:16:33 | 显示全部楼层


同一个变压器引出的非消防设备故障会不会影响到消防用电设备啊{:lol:}
发表于 2013-1-16 22:32:25 | 显示全部楼层
回复 5# hbsjzsjy


    额···你的非消防回路造成配电柜断电···不就影响到了消防回路的电源吗~?
     
 楼主| 发表于 2013-1-17 09:24:04 | 显示全部楼层
回复 6# king~


    到底什么样的呢 ?
发表于 2013-1-17 09:52:43 | 显示全部楼层
我各人认为:1、这样做,非消防电源应急切断的问题上造成了麻烦。
      2、这样做,审图不一定认可,造成改系统的麻烦,没必要吧,是不是。
发表于 2013-1-17 11:57:30 | 显示全部楼层
第二种做法认定AP1、AP2所在为分配电室,故非消防电源的切断就必须在AP1、AP2出线开关处执行。这样做的话,确实没有违反规范。
     
发表于 2013-2-25 09:59:27 | 显示全部楼层
消防部门不会认可第二种作法,他们来灭火时只会拉箱子的总开关
发表于 2013-2-25 11:18:13 | 显示全部楼层
消防配电箱应该独立
     
发表于 2013-3-4 10:54:32 | 显示全部楼层
建议采用第一种
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则