[问题探讨] 交流电气装置的接地设计规范-2011 中的单电源和多电源的接地

    [复制链接]
发表于 2013-1-10 13:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
交流电气装置的接地设计规范GB50065-2011
23.jpg 24.jpg

按照规范的意思,单电源时,变压器中性点直接接地?
多电源时,变压器中性点不能直接接地,要在总配电屏内一点接地?

画了几个图,大家看看对不?
20.jpg 21.jpg 22.jpg

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 辛苦辛苦!

查看全部评分

     
发表于 2013-1-10 13:32:42 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=4
治学以诚 发表于 昨天 17:19
47#  


画了几个图,大家看看对不?——
有请王金元主编“看看对不?”才对!
发表于 2013-1-10 17:12:32 | 显示全部楼层
你这个是网上下载的审批稿,不是正式发行版。其中有一点区别。直接上图:
123.jpg

上图第三段(正式发行的)是“对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统(图7.1.2-8)和对于具有多电源的TN系统(图7.1.2-9)应符合下列要求”。注意两个图的编号和网络审批稿上的区别,8和9是反的。

据此重新理下思路然后再想想,很容易发现:对于多电源的TN系统,规范正式发行版上没有给出如图7.1.2-1(网络审批稿上是7.1.1-1)一样的全系统将N和PE分开的TN-S系统示意图。

这是为什么呢?难道说多电源的TN系统不能设成N和PE分开的TN-S系统?诸位大虾教我。
发表于 2013-1-10 17:15:14 | 显示全部楼层
1、楼主单电源接地图上那个“PEN”,明明是"N"【参见规范正式发行版上图7.1.2-1(网络审批稿上是7.1.1-1)】为什么要标成"PEN"?
2、假如楼上的“多电源的TN系统不能设成N和PE分开的TN-S系统”成立,那么,楼主多电源接地图上配电盘一级(我理解这一级是变配电室低压柜这一级)是不是不应有PE排?应该仅有PEN排,该PEN排接地,同时出线回路的N、PE线均从该PEN排引出。
     
发表于 2013-1-10 17:25:04 | 显示全部楼层
交流电气装置的接地设计规范DB/TGB60065-2011确实取得了一些进步。但实际还有差距
发表于 2013-1-10 17:38:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 暗夜流星 于 2013-1-10 18:03 编辑

个人理解,同时考虑以下三个原因促成7.1.2条的问世:
1、多电源TN系统中避免工作电流流过不期望的路径;
2、低压主断路器及联络开关不采用4级开关;
3、规范编制人员想强行把各种多电源的TN-S系统统一起来(结果仍旧漏掉了“多电源的全系统将N和PE分开的TN-S系统”)。
各位大虾可以试着画一下,如果没有第2、3的原因,仅考虑1的话,当“全系统将N和PE分开的TN-S系统”的低压主断路器及联络开关采用4极开关(必须三个都采用4极开关),也可以做到“避免工作电流流过不期望的路径”。

很奇怪的是规范7.1.2条(3楼图片第一段)仅明确提出第一个原因“为了避免工作电流流过不期望的路径”。为什么不提另外两个原因呢?
发表于 2013-1-10 17:56:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 暗夜流星 于 2013-1-10 17:59 编辑

当然,这样强制规定也有好处:
1、低压主断路器及联络开关均应采用3级开关(省钱了,且关于3极\4极的的争论也完全消停了。
2、注意楼主多电源接地图中从变压器中性线引到配电柜PEN排的那根PEN线(图中标注“PEN线应绝缘”)。因PEN排在低压柜处接地,且根据3楼图片第4段“不应在变压器中性点直接对地连接”的规定。所以从设备端经N线回系统的电流直接在低压柜接地处流走了,不会流经到变压器的PEN线回到变压器中性点(看起来很怪)。所以这段PEN线也可以取消掉( 神啊,这看起来更怪了)!

本帖是根据上述规定作得推论,太怪了,特别是第二条。欢迎诸位拍砖。
     
发表于 2013-1-10 18:37:35 | 显示全部楼层
应该PEN排接地,同时出线回路的N、PE线均从该PEN排引出。
发表于 2013-1-12 10:17:38 | 显示全部楼层
回复 1# hahaoohehe


    对单电源TN系统,也最好在低压进线柜PEN母线处一点接地。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 代XXX回答了。

查看全部评分

发表于 2013-1-12 10:40:14 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢。
     
发表于 2013-1-12 17:25:33 | 显示全部楼层
LZ的图单电源接地,PEN应该是N,PE从接地端子引,接地故障返回中性点所有的截面要和PE排至少一样了。
发表于 2013-1-12 18:21:43 | 显示全部楼层
对于这个一点接地的事,越研究就越觉得有问题。。。。。。。
     
发表于 2013-1-12 18:33:03 | 显示全部楼层
变压器的外壳如何接地啊?
发表于 2013-1-13 11:28:49 | 显示全部楼层
回复 13# jychen1


    变压器外壳属于保护接地,可就近接地。
     
发表于 2013-1-13 11:39:41 | 显示全部楼层
变压器中性点出线究竟是N线还是PEN线,我现在可是越来越糊涂。