老弟,我们不妨把T1和T2都视作“正常电源”。注意:一级负荷中的特别重要负荷才需要配置第三电源(应急电源)。
在你所转载插图中,电子仪表就算是一级负荷中的特别重要负荷:其第一电源(主用电源)是T1变压器,其第二电源(备用电源)是T2变压器(此处T1和T2可互换位置),而其第三电源(即应急电源),就套用了GB50052-2009的3.0.4的第一款,以“独立于正常电源的发电机组”作为应急电源了。
换而言之,你的插图,跟GB50052-2009的3.0.4的第二款毫无关系。
当然,你也可以认为T2和图中发电机就分别是主用电源、备用电源,而T1充当第三电源(也有点勉强,因为图中T1和T2已是互相联络的)。此时,就可以套用GB50052-2009的3.0.4的第二款了,T1就算是独立于正常电源的联络线了。 |
|