账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9314|回复: 7

[问题探讨] 请教关于水流指示器的接线问题 帮帮我

[复制链接]
     
发表于 2012-12-18 10:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家好,想请教个问题,就是水流指示器接线的问题。一般水流指示器接1个输入模块,所以只要一根二总线就可以了,可现在好像有说法说是要4根线,是不是啊?!那4根线分别接什么呢?请大侠梦指教,谢谢
     
发表于 2012-12-18 10:12:57 | 显示全部楼层
就两根线,信号总线!
     
发表于 2012-12-18 10:33:59 | 显示全部楼层
水流指示器和信号闸阀两个信号都要用模块接入报警系统
     
 楼主| 发表于 2012-12-18 14:50:29 | 显示全部楼层
可现在好像说有需要把水流指示器的信号直接去喷淋泵,让它自动起来,不知道大家有没有听说这样的控制?
发表于 2012-12-18 14:52:12 | 显示全部楼层
这样做是不是可以在没有火灾自动报警的时候啊?
     
发表于 2012-12-18 15:02:05 | 显示全部楼层
直接起泵是压力开关的事,水流指示器仅报警就行
发表于 2012-12-19 16:44:06 | 显示全部楼层
说的四根线是不是指水流指示器所用的输入输出模块?该模块就需要两根总线+两根至水流指示器的信号线
     
发表于 2012-12-24 12:29:38 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则