[问题探讨] 变电所分散设置与集中设置问题

  [复制链接]
     
发表于 2012-12-15 12:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
碰到一个不明白的甲方老总,非要我做一个 变电所分散设置与集中设置问题的技术经济比较!{:dizzy:}
   项目有10台变压器,5个车间,业主一位老总认为集中设置变电所才是合理的,原因是管理方便,省值班人员!{:sweat:}
发表于 2012-12-15 15:13:03 | 显示全部楼层
确实要计算的,经过方案比较才能得出合理的布置,不宜只按电气技术的合理性去考虑,一定要考虑运行管理的成本,只有全生命周期的成本综合比较才是真实的结论
     
 楼主| 发表于 2012-12-15 15:15:14 | 显示全部楼层

一、
规范要求

1、
GB50053-94《10kV及以下变电所设计规范》要求对于变电所的型式的要求如下:

4.1.1 变电所的型式应根据用电负荷的状况和周围环境情况确定,并应符合下列规定:

一、负荷较大的车间和站房,宜设附设变电所或半露天变电所

二、负荷较大的多跨厂房,负荷中心在厂房的中部且环境许可时,宜设车间内变电所或组台式成套变电站;

三、高层或大型民用建筑内,宜设室内变电所或组合式成套变电站;

四、负荷小而分散的工业企业和大中城市的居民区,宜设独立变电所,有条件时也可设附设变电所或户外箱式变电站;

五、环境允许的中小城镇居民区和工厂的生活区,当变压器容量在315kVA及以下时,宜设杆上式或高台式变电所。

2、
GB 50052-2009供配电系统设计规范》对于配变电所的位置提出了入选要求:

408 根据负荷的容量和分布,配变电所应靠近负荷中心。当配电电压为35kV时,亦可采用直降至低压配电电压。

条文解释:

408 将总变电所、配电所、变电所建在靠近负荷中心位置,可以节省线材、降低电能损耗,提高电压质量,这是供配电系统设计的一条重要原则。至于对负荷较大的大型建筑和高层建筑分散设置变电所,这也是将变电所建在靠近各自低压负荷中心位置的一种形式。郊区小化肥厂等用电单位,如用电负荷均为低压又较集中,当供电电压为35kV时可用35kV直降至低压配电电压,这样既简化供配电系统,又节省投资和电能,提高电压质量。又如铁路、轨道交通的供电特点是用电点的负荷均为低压,小而集中,但用电点多而又远离,当高压配电电压为35kv时,各变电所亦可采用35kV直降至低压配电系统。

3、
JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》对变电所有如下要求:

331 电源及供配电系统设计,应符合下列规定:

1
10(6)kV
供电线路宜深入负荷中心。根据负荷容量和分布,宜使配变电所及变压器靠近建筑物用电负荷中心。

421 配变电所位置选择,应根据下列要求综合确定:

1 深入或接近负荷中心。

     
 楼主| 发表于 2012-12-15 15:17:42 | 显示全部楼层

1、
JBJ6-1996《机械工厂电力设计规范》对于各级电压的供电半径及供电能力的规定为:

各级电压的供电功率和供电距离宜符合表3.4.2的规定

供电半径.jpg

     
 楼主| 发表于 2012-12-15 15:20:38 | 显示全部楼层
修订稿中的数值改大了很多。
     
 楼主| 发表于 2012-12-15 15:26:33 | 显示全部楼层
变电所负荷距离不同例子1.jpg
     
 楼主| 发表于 2012-12-15 15:29:19 | 显示全部楼层
变电所负荷距离不同例子2.jpg
针对实际项目,我做了个简单的计算例子,说明变电所与负荷距离对电缆选择的影响。
发表于 2012-12-15 21:47:30 | 显示全部楼层
规范也只是给了个大概,假设一个变电所的维护总费用是一年20万,按10年回收期,那么假如变电所集中设置时的造价增量不超200万,都是合适的,当然我这是拿有人值班的变电所举个例子,其他的也是同理,尤其是一些商业民用建筑,有时候变电所的设置合理性不能完全从技术合理性考虑的。
     
发表于 2012-12-15 22:18:15 | 显示全部楼层
老孙和李炳华联系下,他在这方面的研究可以的。
     
发表于 2012-12-15 22:28:20 | 显示全部楼层
厂房还是分散设置变电所合适,这是毋庸置疑的。至于管理方便,可以考虑通过并不昂贵的三遥系统(遥视、遥测、遥控),实现分散布置、集中管理。
     
发表于 2012-12-15 22:28:23 | 显示全部楼层
10台变压器相当大了,还是分开的好;
另外现在的变电所还要有人值班吗?
     
发表于 2012-12-15 22:29:39 | 显示全部楼层
何谓“无人值守变电所”?可以查阅一下
     
发表于 2012-12-15 22:34:21 | 显示全部楼层

不少工厂变电所还是需要的,民建变电所则很少值班
     
发表于 2012-12-15 22:50:00 | 显示全部楼层
变电所要是常发生故障还了得,即便变电所分散,只要一处有人值班,有故障去解决即可。
     
 楼主| 发表于 2012-12-16 10:39:45 | 显示全部楼层
该项目我提给甲方的电气人员配置建议:
    全厂配电所设值班室,三班制,每班两人,配电所原设计只有中压后台,现增加低压监控后台,不再每天定时巡检。另配维修电工及技术人员4~6。
    每个车间变电所不设专职值班人员是机械工厂常规做法。因此节省值班人员的说法是无从谈起的。