账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5209|回复: 9

同事的几条审查意见

[复制链接]
发表于 2012-12-1 14:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
每单元的进线处宜装设一台区域显示器,详见GB50116-98中第5.2.4.1条。
缺一层楼宇对讲电控锁的联动系统(用于火灾时打开防盗门逃生),详见GB50096-2011中第8.7.9条。
           缺应急照明箱的工作状态和应急工作状态的转换联动系统。
           缺消防设备的工作电源和备用电源的工作状态和欠压状态的报警。
           电气竖井内的PE干线应与竖井内的LEB板联结并与楼板钢筋焊连作等电位联结,详见JGJ16-2008中第11.3.5-5,6条。
5.电施-6  ZAP1、2和ZAL1总配电箱的电涌保护器接法有误。(应与1AP1、2配电箱同)
           ZAP1、2和ZAL1总配电箱各馈线防火灾漏电开关应注明只报警不断电,其声光报警信号应装于配电柜上并应同时通过输入模块接入火灾报警系统,详见JGJ242-2011中第6.3.1条。
6.电施-7  1AP1、2、3、4配电箱中的消防电梯回路采用ZBN-YJV电缆沿线槽敷设无法满足180分钟的连续供电时间的要求,详见JGJ16-2008中第13.9.13条。
1AT、2配电箱的双电源切换器中的工作电源和备用电源也应设工作状态和欠压状态的报警信号装置,详见GB25506-2010中第5.7-a)条。
缺应急照明干线的工作状态和应急工作状态的转换控制原理图。
 楼主| 发表于 2012-12-1 14:14:43 | 显示全部楼层
本工程是一幢二类的住宅楼,审查师要求每单元的进线处加区域显示器,有道理吗?整个小区有消防控制室
     
发表于 2012-12-1 17:18:32 | 显示全部楼层
审查的,成校对的了
     
发表于 2012-12-1 17:32:45 | 显示全部楼层



    和整个小区有消防控制室有什么关系?主要是你采用的何种系统,如采用集中报警系统,《警规》是这样规定的:
5.2.3 集中报警系统的设计,应符合下列要求:

5.2.3.1 系统中应设置一台集中火灾报警控制器和两台及以上区域火灾报警控制器,或设置一台火灾报警控制器和两台及以上区域显示器。
     
发表于 2012-12-1 17:35:13 | 显示全部楼层
虽说有些不是设计审查应该提的,但总体应该没什么问题
     
发表于 2012-12-1 20:13:05 | 显示全部楼层
先不说审图对错与否,先请教个问题吧,文中说:缺应急照明干线的工作状态和应急工作状态的转换控制原理。这就话是啥意思啊?原理图如何画?
     
发表于 2012-12-1 22:50:11 | 显示全部楼层
审图的太有责任心了。好好校核吧打图之前
发表于 2012-12-2 23:44:09 | 显示全部楼层
消防电梯回路采用ZBN-YJV电缆沿线槽敷设无法满足180分钟的连续供电时间的要求,详见JGJ16-2008中第13.9.13条

我对这条极不同意!!
 楼主| 发表于 2012-12-3 08:21:25 | 显示全部楼层
先不说审图对错与否,先请教个问题吧,文中说:缺应急照明干线的工作状态和应急工作状态的转换控制原理。这就话是啥意思啊?原理图如何画?
呵呵,这个我们有画原理图,就是要加电动操作机构,消控室应对应急照明主电和应急的切换。
 楼主| 发表于 2012-12-3 08:23:43 | 显示全部楼层
消防电梯回路采用ZBN-YJV电缆沿线槽敷设无法满足180分钟的连续供电时间的要求,详见JGJ16-2008中第13.9.13条

我对这条极不同意!!
我也不同意这一条,二类住宅消火栓作用时间是120分钟.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则