账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9117|回复: 7

[问题探讨] 车库内防烟分区 和消防联动关系

[复制链接]
     
发表于 2012-11-28 15:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教大家个问题:
一个地下车库,一个防火分区,二个防烟分区(暖通在每个防烟分区各设一台排烟风机、一台补风机)。

火灾自动报警系统,打算采用非编码点式探测器。那是否应该采用2路信号总线,以完成着火开启对应防烟分区的排烟设备?
     
发表于 2012-11-28 17:08:08 | 显示全部楼层
用非编码,宜至少引入四路(四个地址),每个分区两个,且交错布置,便于确认火灾
     
 楼主| 发表于 2012-11-28 17:11:27 | 显示全部楼层
呵呵,问题解决了,刚请教了一个老前辈,解答如下,和大家分享下:
非编码的探测器能串成一个回路,只是每个区域的首端应采一个编码式的探测器,以体现2个区域地址,来动作相应的风机。

采用非编码式有个不好的地方:非编码式不能参与报警系统的自动巡检,不方便前期调试和后期维护。中间信号线如果断了,不能及时察觉。


大家还有补充的吗?
     
 楼主| 发表于 2012-11-28 17:17:12 | 显示全部楼层



    呵呵,刚才网络延迟了
4个地址,是不是每个区域的首尾设置啊?
发表于 2012-11-29 10:28:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-11-29 10:32 编辑

同一防火 分区可以采用同一回路。比如松江产品,可以采用二总线,利用1750模块下并联非编码型火灾探测器,

接法如下图:
1750.jpg
发表于 2012-11-29 10:47:18 | 显示全部楼层
建议车库按防火分区设置,同一防火分区内有多个防烟分区,按防烟分区设置,缺点就是一个探测器故障,需要逐个排查,可以适当几个地址点,免得维护困难
     
 楼主| 发表于 2012-11-29 16:05:28 | 显示全部楼层
编码接线.jpg
这样接法,有几个疑问:
1.如此接线,自动巡检的时候,是不是只能检测到每个可编码的探测器,之后的部分只能靠人工排查?
2.现在大部分场所用的都是可编码的,其自动巡检就能完成故障排查,是否还需设环形接线,以提高系统可靠性?
发表于 2012-11-29 21:55:45 | 显示全部楼层
回复 6# wosuwoxing


   防烟分区最大为500平方,感烟探测器算他60平方一个,8个左右就够了,如果按防烟分区来确定回路,对于一个大项目那得多少回路啊??????

所以正常应该按防火分区来确定回路,,一个防火分区,一回路不够可以使用多回路。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则