[求助] 车间“可划为非爆炸危险区”如何定量计算?

[复制链接]
     
发表于 2012-11-19 15:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
“可划为非爆炸危险区”如何定量计算?

GB 50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》
第 2.2.2 条 符合下列条件之一时可划为非爆炸危险区域:
一、没有释放源并不可能有易燃物质侵入的区域;
二、易燃物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限值的10%;
……

求助:
第 2.2.2 条“二、易燃物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限值的10%”可划为非爆炸危险区,它的基本概念是?如何定量计算?

1、是否按易燃物质最大挥发量(1h)在车间空间体积内形成的“最高浓度不超过爆炸下限值的10%”?
还是需要建模进行分析,需另行委托具有安全分析、爆炸危险评估资质的单位出具专项安评报告,设计单位按安评报告进行设计?

2、是否分析“易燃物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限值的10%”时不考虑车间内的正常通风(按最严酷考虑)?
还是允许考虑通风降低易燃物质浓度的影响?
     
发表于 2012-11-19 19:58:42 | 显示全部楼层
个人意见
1、这个肯定要有安评报告的。安评报告会有相关数据的。
2、肯定要按有通风来考虑。
     
发表于 2012-11-19 20:02:18 | 显示全部楼层
这真的很难啊。规范就像在考设计人员,但又不给出公式。估计编写规范的人也不太懂吧。
     
发表于 2012-11-19 20:18:35 | 显示全部楼层
“易燃物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限值的10%”。

我认为这是个假设,可能出现的最高浓度是无法预测的。
     
 楼主| 发表于 2012-11-19 21:22:59 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位的意见。

我需要的是——
防爆建设工程的实际计算案例,到底是按哪种定量计算,可以得出“易燃物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限值的10%”计算结果,最终将出现甲、乙类易燃物质的车间划为非爆炸危险区。

需要实例(大致的定量计算原则),不需要对规范的解释或是对规范的理解。
     
 楼主| 发表于 2012-11-19 21:40:56 | 显示全部楼层
有了解防爆这方面计算的行家吗?
快来指点一下!{:42:}
     
发表于 2012-11-20 00:05:11 | 显示全部楼层
这类问题到旺点可以解决,因为那里是石油化工为主的论坛。我认为,工程实践中很少去做这类计算的,因为基本上都是按照车间或场所具体性质而直接对其是否防爆、及其防爆等级进行表格式划定。
     
发表于 2012-11-20 08:34:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2012-11-20 04:36 编辑

通风状况在一定程度上会决定。
还有易燃物出现的频率、位置数量等极少时。
     
 楼主| 发表于 2012-11-20 08:42:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-11-20 11:23 编辑

一般的危险品仓库、燃气表房等场所,确实如大鼻山所言“工程实践中很少去做这类计算的”。

但注意,对于使用甲、乙类易燃物的生产车间而言,就并非“按照车间或场所具体性质而直接对其是否防爆、及其防爆等级进行表格式划定”如此简单了,应该进行定性分析、定量计算,以确定按非爆、爆炸1区、爆炸2区进行设计。
     
 楼主| 发表于 2012-11-20 09:02:34 | 显示全部楼层
前提条件:易燃物出现的最大挥发量(1h)已经由工艺确定,易燃物挥发成气体换算得体积V1(m2。易燃比空气重:比如甲醇或二甲苯);整个生产车间为1000m2,高度就假定7.5m。

按最严酷情况考虑不通风(实际必定会有通风),是不是V1/(1000 X 7.5 — 生产车间内柱子和设备的体积),只要这个浓度是低于易燃物“爆炸下限值的10%”,则按非爆设计就存在可能性?
     
发表于 2012-11-20 11:21:16 | 显示全部楼层
给你发到了旺点。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 谢谢龙王。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-11-20 11:22:50 | 显示全部楼层
谢谢龙王热心相助。
     
 楼主| 发表于 2012-11-20 13:18:09 | 显示全部楼层
来自建筑电气论坛的问题:车间“可划为非爆炸危险区”如何定量计算?