账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23639|回复: 7

[求助] 高压电缆和低压电缆能否共用一个电井

[复制链接]
     
发表于 2012-11-8 10:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高压电缆和低压电缆能否共用一个电井  看了下《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007不是很清楚  求大神帮助
     
发表于 2012-11-8 12:28:18 | 显示全部楼层
应该可以吧.{:smile:}{:smile:}
发表于 2012-11-8 13:36:04 | 显示全部楼层
可以,分层设置。
     
发表于 2012-11-8 13:45:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2012-11-8 13:46 编辑

可以,分层或分二侧设置.
     
发表于 2012-11-8 14:06:27 | 显示全部楼层
市政工程不允许;但建筑小区内应无大碍
     
发表于 2012-11-8 14:41:44 | 显示全部楼层
也许工程不同,或工程性质不同,要求也不同!或各地习惯不一样,要求也不一样!很正常的。
发表于 2012-11-8 15:22:36 | 显示全部楼层
可以,有间距要求,见低压配电设计规范 竖井布线

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
iceibf + 1 准确,有依据

查看全部评分

     
发表于 2012-11-8 17:42:51 | 显示全部楼层
市政不允许,也是因为强电(及沟)是供电局的,而低压(往往是路灯线路)是路灯所的。二者不相沾
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则